首页 > 用电知识 > 防雷接地

建筑物防雷中接闪器与避雷网的作用

作者:老电工时间:2019-07-15 10:16:16

在对建筑物进行防雷设计时,会用到接闪器、避雷带与避雷网,电工天下小编介绍下这些防雷装置的作用是什么,以及这些防雷装置的安装与使用方法。

一、接闪器(受雷装置、引雷装置)

图1,避雷针

作用:将雷云放电诱导过来。接闪器位于防雷装置的顶部,利用其高出被保护物的突出部位把雷电引向自身,承接直击雷放电。

接闪器就是专门用来接收直接雷击(雷闪)的金属物体。

接闪器的分类:

1)接闪器的金属杆,称为避雷针。

2)接闪器的金属线,称为避雷线或架空地线。

3)接闪器的金属带、金属网,称为避雷带。

注意,所有接闪器都必须经过接地引下线与接地装置相连。

二、避雷带与避雷网

在建筑物的四周边缘、顶部等布置避雷带、避雷网。

避雷带是指沿屋脊、山墙、通风管道以及平屋顶的边沿等最可能受雷击的地方敷设的导线。当屋顶面积很大时,采用避雷网。它是为了保护建筑的表层不被击坏,避雷网和避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8mm,扁钢宽度不应小于12mm,厚度不应小于4mm。

避雷线适用于长距离高压供电线路的防雷保护。架空避雷线和避雷网宜采用截面积大于35mm²的镀锌钢绞线。

材质:镀锌圆钢≥Φ8mm、或镀锌扁钢≥48mm2。

所有屋面裸露的金属物体外壳,均应与避雷网连成一体。

猜你喜欢:

  • 避雷带与避雷网安装图解

    有关避雷带与避雷网的安装方法图解,避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法,避雷带支架安装细部做法,预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法,女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓固定安装做法等。....

  • 避雷带的安装方法图集

    有关避雷带的安装图集,屋面避雷带与避雷线的制作与安装方法图集,避雷带敷设要求与方法,避雷线跨越建筑物变形缝处理方法等,一起来了解下。....

  • 避雷带支架的安装步骤详解

    避雷带支架的安装过程,高清大图避雷带的安装步骤详解,现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法,以及预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法,屋顶避雷带支架在预制混凝土块上安装做法等。....

以上介绍了建筑物防雷中接闪器与避雷网的作用,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读