首页 > 用电知识 > 防雷接地

建筑物防雷电波侵入的措施

作者:老电工时间:2019-07-16 15:59:52

做好建筑物的防雷工作,保证建筑物免受雷击的伤害,建筑物防雷电波侵入,防止雷电波进入建筑物内,损坏电气设备或家用电器等。这里分享下建筑物防雷电波侵入的措施,供大家参考。

一、建筑物防雷电波侵入的措施

采取以下措施:

1.室外进户线采用埋地电缆,入户后电缆金属外壳接地。

2.装设电涌保护器

二、雷电波的危害

雷电波侵入是指由于架空线路或金属管道对雷电的传导的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。

雷电波会沿着架空线路、埋地线路进入建筑物,损坏设备,尤其是计算机类、电子类设备。

雷电波侵入的三种方式:

1、直击雷击中金属导线,让高压雷电波以波的形式沿着导线两边传播而引入室内;

2、来自感应雷的高电压脉冲,即由于雷云对大地放电或雷云之间迅速放电,而形成的静电感应和电磁感应,他们在各种电线中感应出几KV到几十KV的高电位,以波的形式沿着导线传播而引入室内的;

3、由于直击雷在房子或房子附近入地,因其通过地网入地时,在地网上会发生数十千伏到数百千伏的高电位,这高电位通过电力线的零线、保安接地线和通信系统的地线,也是以波的形式传入室内,并沿着导线传播到别处,殃及更大范围。

三、雷电波侵入的预防措施

可采取在进户处装设避雷器、过电压保护器,或将其金属护物埋地长度不小于15m等办法。

所有防雷装置及其接地装置与道路或建筑物的出入口等距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石,沥青地面(50~80mm厚沥青层,其宽度超过接地装置2m),并有防止跨步电压触电的安全色标作警示。

防止雷电波侵入的措施:

1、低压线路全线最好采用电缆直埋敷设,并在进户端将电缆外皮与接地装置相接。

当采用架空线时,在进入建筑物处应采用一段长度不小于2米(ρ为埋电缆处的土壤电阻率,欧·米)的铠装电缆直埋引入,在架空线与电缆连接处应装设阀型避雷器,电缆外皮与绝缘子铁脚应连在一起接地,冲击接地电阻不应大于10欧。

2、架空金属管道进入建筑物处,应与防感应雷的接地装置相连,距离建筑物100米以内的一段管道,每隔25米左右接地一次,其冲击接地电阻不应大于20欧;埋地或在地沟内敷设的金属管道,在进入建筑物处也应与防感应雷的接地装置相连。

所有上述接接地应尽量利用建筑物的钢筋混凝土或金属基础作为接地装置,并和其他接地共用这种接地装置。

以上就是建筑物防雷电波侵入的措施,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读