夏季雷雨时节,建筑物的防雷工作要重视起来,平时做好建筑物的防雷工作,尤其是防侧击雷的工作,一定要落到实处。建筑物在防侧击雷时的做法有哪些,一起来了解下。
1、防雷条件
建筑物达到什么条件时,才需要做侧击雷的防护工作?
解答:当建筑物高度超过30m时,需要设计防侧击雷。
侧击协是从建筑物的侧面打来的直击雷。一般建筑物比较高,楼顶避雷带并不能完全保护住楼体,需要对建筑物遭遇侧面雷击加设保护措施。
2、防雷做法
在预防侧击雷时,要做到:
1)30m以上每隔三层设水平均压环,可利用建筑物圈梁内两根主钢筋构成环网。
2)30m以上的所有外墙的金属门窗与均压环连接。
一类防雷建筑物:30m以上需作防侧击雷。二类防雷建筑物:45m以上需作防侧击雷。三类防雷建筑物:60m以上需作防侧击雷。
2010年《建筑物防雷设计规范》报批稿中,4.2.4 第七条规定:当建筑物高于30m时,尚应采取以下预防侧击雷的措施:从30m起,每隔不大于6m沿建筑物四周设水平接闪器并与引下线相连;
30m及以上外墙上的栏杆、门窗及较大的金属物与防雷装置连接。
1、《雷规》规定:第一类防雷建筑物,高度超过30米的建筑物,建筑物高度超出30米的部位应采取防侧击雷。第二类、第三类防雷建筑物,高度超过60米的建筑物,其上部占高度20%并且超过60米的部位应采取防侧击雷,而其余部位不需要采取防侧击措施。
例如,100米的高层建筑物,只要在80-100米之间高度范围内设置防侧击雷;70米的高层建筑物,也只要在60-70米之间高度范围内设置防侧击雷。这是由于低于60米的建筑物,闪击侧边的概率可以忽略不计。
2、《雷规》规定:对水平突出外墙的物体,当有建筑物防雷类别所对应的滚球半径大小的球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。一般采用“垂直下降法”计算的保护范围。但《雷规》只对第二、第三类防雷建筑物有要求。
3、《雷规》规定:引下线平均间距,二类建筑物不大于18米,三类建筑物不大于25米;接闪网格尺寸,二类不大于10m×10m或者8m×12m,三类不大于20m×20m或者24m×16m。目前高层建筑物广泛采用钢构架或钢筋混凝土结构,一般建筑物层高3米左右,柱子间距为4-6米。
防雷施工中,在需要防侧击雷的起始高度设置首道均压环,并向上每隔一层或二层设置一道均压环,两根引下线中间加焊一个柱子,组成暗敷接闪网格,在墙角或边缘和显著突出物体处布置接闪杆,同时将栏杆、门窗等金属连接到接闪网格上,并与引下线、接地装置做等电位连接,就能满足建筑物防侧击雷的要求。
另外,考虑引下线均压分流作用,建议在建筑物地下室最底层、±0.0m层、转换层及滚球半径高度层增设均压环。同时将外墙内、外竖直敷设的金属管道及金属物(包括供热管、电井中金属线管和电梯等)的顶端和底端与防雷装置等电位连接,与引下线一道参与雷电分流作用,降低接触电压、跨步电压的影响。
施工要点:
1)建筑物的屋面板、各层楼板、地下室的顶板和底板上的钢筋和柱子内的主筋搭接处焊接好,使所有横向楼板和屋面板通过柱子钢筋连接成一个电气通路。
2)保证内外剪力墙体内有四根钢筋与柱子立筋焊接,其余可绑扎,使所有竖向墙体钢筋连接成一个电气通路,同时,剪力墙体钢筋与楼板钢筋搭接处绑扎好也形成电气通路。
3)外层带状钢窗或玻璃幕墙的高层建筑可按99dD62中的有关金属窗、通长铝合金及玻璃幕墙的防雷装置做法施工。
4)结构专业在内墙中非剪力墙墙体的门顶高度敷设了钢筋混凝土带,带中钢筋与柱子主筋绑扎连接。
5)屋顶的避雷网与上一层侧墙柱子立筋焊接。
6)结构中的框架柱,每根柱内的主筋,按结构专业要求必须从下到上全部焊接,并将每根柱子的最底部和最顶部,用钢筋把样子立筋焊接连成一圈。这样柱内立筋既是雷电流的主要引下线,又是金属笼的重要组成部分。
采用上述措施后,整个建筑就形成了一个封闭式的金属法拉第笼,该笼与接地装置焊接连接后,可以很好地防止各种雷击事故。
以上介绍了建筑物防侧击雷的常用方法,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。