接地电阻测量仪测量接地电阻的步骤:
1、检查接地电阻测量仪外观应完好,并做短路试验,测量仪应精确。
2、断开被测试接地装置所连接电气设备的电源,检查确无电,并采取相应的安全技术措施。
3、拆开接地干线与接地支线的预留测试点螺栓,并使被测试接地支线和干线断开。
4、根据被测接地装置所要求的接地电阻值选择接地电阻测。
钮,当调整到指针与中心刻度线重合,此时读取数值×倍率即被测接地装置的电阻值。测量接地电阻仪表的正确接线方法如图7—1—7。
11、拆除测试线及辅助接地极,恢复被测接地装置测试点的接地干线与接地支线的连接点,并检查接触良好后恢复送电。