家用电怎么接地线,家用接地线的安装方法
接地装置垂直埋设的接地体可用一根直径不小于50毫米、壁厚不小于2.5毫米的钢管,或不小于50毫米×50毫米×5毫米的角钢,有时也采用直径不小于19毫米的圆钢。
接地体的长度一般为2~2.5毫的钢管。
钢管打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角钢或圆钢打入的一端加工成尖头形。
装设接地体前,要沿接地体的线路先挖沟,以方便打入接地体和方便敷设连接这些接地体的扁钢和圆钢,沟深一般为0.6米以上。
如果一根接地极施工后,测出的
接地电阻大于4欧姆,那么应该打2根或更多的接地极,接地极的间距应大于5米。
接地线的安装,接地体之间的连接一般用厚度不小于4毫米、截面不小于48平方毫米的扁钢或直径不小于8毫米的圆钢连接,其连接方法应采用焊接。
从接地体焊出一钢筋至地面,钢筋头部可用螺栓连接一个镀锌螺栓或一根3毫米×30毫米×200毫米镀锌拉板,再用一根2.5~4平方毫米铜导线用螺丝牢固连接在螺栓或拉板上,作为接地线引入户内。
所有电器的保护地线都可以从此接入。如果打一个点嫌少,可以多打几个,然后用镀锌扁铁进行连接,然后引入到住户
配电箱。
50*50*2500mm镀锌接地极若干根、40*4mm镀锌扁铁引入(铜线大于25平方毫米 ),接地电阻小于4欧姆。