不同系统对接地电阻阻值的要求,接地电阻阻值的大小,受周围系统环境的影响而要求不同,低压配电系统中工作接地、保护接她的接地电阻位应小于4Ω,变配电所母线上安装的阀型避雷接地装置电阻值应小于5Ω等。
接地电阻阻值的要求
1、在低压配电系统中工作接地、保护接她的接地电阻位应小于4Ω。
2、在低压配电系统中重复接地的接地电阻值应小于10Ω。
3、变配电所母线上安装的阀型避雷接地装置电阻值应小于5Ω。
4、低压进户线绝缘子接地电阻值应小于30Ω。
5、电力线路架空避雷线的接地电阻值不大于10一30Ω。
6、独立避雷针接地电阻值应不大于l0Ω。