有关电阻接地继电保护,以及保护配置接地的六点要求,保护配置宜采用不同时限的零序电流保护,或采用零序方向保护。
中性点经小电阻接地后,对单相故障而言,故障电流增大,并有零序电流产生,因而保护配置应增加零序保护。
根据经验,保护配置宜采用不同时限的零序电流保护,或采用零序方向保护。
保护配置接地要求:
1、配电线路采用零序电流互感器和反应工频电流值的零序电流接地保护作为单相接地主保护,作用于跳闸。
2、保护整定值躲过本段电容电流,可靠系数可取 2.0 。
3、灵敏度按流过故障线路的电容电流校验。灵敏系统工程 >1.25 。
4、本段母线电压互感器的开口三角 3 U 0 作为信号。
5、零序 CT 最好采用套在三相电缆上的单个 CT 方式,以避免三个 CT 的误差和饱和差异所造成的不平衡电流。
6、保护的配置可以通过时间进行配合,使故障范围缩到最小。