有关浪涌保护器的接入式,TN制式中浪涌保护器只需作共模接法,在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入浪涌保护器,提供一个浪涌保护器的安装接线图。
一、浪涌保护器接入模式
在TN制式中,一般情况下浪涌保护器只需作共模接法,即接于相线?中性线与保护地线之间。
但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入浪涌保护器。
只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中性线之间的浪涌保护器。
二、浪涌保护器的安装接线图
在TT制式中,当第一级浪涌保护器位于漏电保护器之后,可作上述共模接法。
当第一级电涌保护器位于漏电保护器之前,且高压系统为中心点接地系统,浪涌保护器应作“3+1”接法,即三个相线对中性线各接一个电涌保护器,中性线对保护地线再接一个浪涌保护器。
在IT制式中,浪涌保护器只作共模接法。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。