浪涌保护器的技术参数及含义

作者:老电工时间:2020-06-01 09:32:37

有关浪涌保护器的各项技术参数与含义,包括最大放电电流、额定放电电流、标称电压、电压保护级别、最大纵向放电电流等,全面了解浪涌保护器的参数含义。

浪涌保护器的参数含义

以下为浪涌保护器的实物图:

浪涌保护器

浪涌保护器作为低压配电系统的元件之一,所涉及到很多的参数指标都与其他的空气开关是相同的。

但是每一种空气开关都有其不同于其他空气开关的参数与指标。当然,并不是所有的空气开关都如此。

只是一些特殊作用的空气开关才会涉及到很多不同的参数。例如,双电源自动转换开关、浪涌保护器和隔离开关等。

浪涌保护器的各种参数含义:

1、最大放电电流Imax:给浪涌保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。   

2、额定放电电流Isn:给浪涌保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。   

3、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。   

4、电压保护级别Up:浪涌保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。   

5、额定电压Uc:能长久施加在浪涌保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。   

6、数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用浪涌保护器的参考值,浪涌保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。   

7、最大纵向放电电流:指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,浪涌保护器所耐受的最大冲击电流峰值。   

8、漏电流:指在75或80标称电压Un下流经浪涌保护器的直流电流。

9、最大横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,浪涌保护器所耐受的最大冲击电流峰值。   

10、峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn和最大放电电流Imax。   

11、响应时间tA:主要反应在浪涌保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。   

12、在线阻抗:指在标称电压Un下流经浪涌保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻抗”。   

13、回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。   

14、插入损耗Ae:在给定频率下浪涌保护器插入前和插入后的电压比率。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢