有关浪涌保护器的电气参数,包括称电压Un、额定电压Uc、电压保护级别Up、最大横线放电电流、最大纵向放电电流等,浪涌保护器主要电气参数大全。
称电压Un:与系统额定电压相符。 380v .220v
额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值 275v.320v.385v.420v.440v
标称放电电流In:额定放电电流。8/20us标准雷电冲击10次。保护器所耐受最大冲击电流峰值 10ka.20ka.30ka.50ka.80ka.
最大放电电流Imax:8/20us给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 20ka..40ka.60ka.100ka.140ka
电压保护级别Up:保护电压,保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。 1.6ka、1.8ka、2.0ka、2.5ka
响应时间T:动作时间。<25ns
数据传输率Vs:比特值
插入损耗Ae:插入前/插入后≤0.5分贝
回波损耗:75db
最大横线放电电流:指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
最大纵向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
在线阻抗:指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻抗”。
峰值放电电流:同In.Imax
漏电流:指在75%或80%标称电压Un下流经保护器的直流电流。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。