【直流设备的接地措施有哪些?】
由于直流电流的作用,对金属腐蚀严重,使接触电阻增大,因此,在直流线路上装设接地装置时,必须认真考虑以下措施。(相关阅读:如何区别交流电流与直流电流? 直流电流与交流电流的功能 )
1、对直流设备的接地,不能利用自然接地体作为PE线或重复接地的接地体和接地线,且不能与自然接地体相连。
2、直流系统的人工接地体,其厚度不应小于5mm,并要定期检查侵蚀情况。
【直流电气设备的接地特殊要求】
1、对于直流供电的电气设备,在采用接地保下降到一定然的原因造造成事故而电气设备断i正常运行。低压电气的熔断器,则发生将电源断些设备必时,有以下几点要求。
1)对于直流系统,不能采用自然接地体或重复接地的接地体和接地线作为零线,也不能与自然接地体相连。
2)采用人工接地体时,要考虑到电解现象的迅速侵蚀作用,接地体的厚度不能小于5mm,并要定期检查侵蚀情况。
3)对于非经常流过直流电流的系统,要求其接地应与交流接地相同。
2、通常对于下列设备必须进行接地或接零保护。
1)发电机、电动机、变压器、高低压电器、照明器具的底座和外壳。
2)电力设备的传动装置、电气设备、机械加工设备的外壳。
3)互感器的二次线圈及测量仪器的外壳。
4)配电盘、控制盘的框架。
5)屋内、外配电装置的金属构架、金属围栏、混凝土的构架等。
6)电缆头和电缆盒的外壳、电缆外皮和穿线钢管。
7)装有避雷线的电力线路的电杆、塔和居民区内的铁塔、混凝土电杆及装有配电线路的电杆上的开关设备和电容器的外壳等。
小知识:直流接地的种类的区别
比如计算机直接接地与悬浮接地的区别,和各自的优缺点, 什么时候直接接地,什么时候悬浮接地?
1)悬浮接地:当该“工作地”不直接地时,称为悬浮接地,当“工作地”与大地之间的绝缘电阻值大于1兆欧时,可以认为直流工作接地是悬浮的。其优点是可以避免电路之间产生导电性电磁干扰,这产生地环路和电气噪声。
适用于:杂散分布电容耦合通路可忽略不计和频率较低的情况;
2)直接接地:当该“工作地”经一低阻抗通路接至大地时,称为直接接地。
当悬浮接地不满足上述条件时,就必须采用其它的接地形式。通常采用直流直接接地的作法,直流地的接地电阻原则上越小越好,就目前国内外生产的计算机看,一般小于1欧姆,对此处理主要有三种方法:
①串联接地:
将计算机控制系统中各设备的直流工作接地以串联的方式接至“直流地”母线上。
②并联接地:将计算机控制系统中各设备的直流地并联接至“直流地”母线上。
③网络接地:
就是利用一定面积的铜排,在活动地板下组成铜排网络。为了保证绝缘,铜排网下需垫2~3mm厚的绝缘橡皮或其它绝缘物体。各设备的直流工作接地接至网络,同时网络与接地体相连。当网络边长等于30mhz波长,0.5m时,对从直流到30mhz的所有频率,在接地网上任何两点之间几乎没有电位差。