接地电阻怎么测量?接地电阻测量的7个注意事项

作者:老电工时间:2017-05-10 19:49:17

接地电阻怎么测量?接地电阻测量的7个注意事项

在接地工程的施工过程中,对接地电阻的正确测试,决定了后期的用电安全效果,测试接地电阻的常用方法,有电压电流法、比率计法、电桥法和四极法,测量接地电阻时要注意七个方面的问题。

原文标题:接地电阻的常用测量方法和注意事项

接地电阻的正确测试也是接地工程竣工验收和定期检测的重要组成部分。

测试接地电阻的常用方法有电压电流法、比率计法、电桥法和四极法。

测试接地电阻时的注意事项:

1)接地电阻应在土壤干燥时测量,不应再雨后立即测量,因土壤湿度对测量结构影响极大。

2)地下管道的影响

建筑物火构筑物下常有水管等各种金属管道,它们会影响测量结果,这种情况下电极布置的回路应尽可能与管道垂直,且与管道的距离不小于电极间的距离。

3)电源频率的影响

建筑物或构筑物地下常有一些干扰电流流过,这些干扰电流会影响测量结果,特别是工频干扰,严重时会使表针摆动,无法获得准确数据。因此如果是自备交流电源最好要避开工频,同时加大测试电流减少干扰。

4)土壤电阻率的影响

大地土壤结构很复杂,不仅各层土壤电阻率不同而且各个方向的电阻率也不同,上述公式都是理想情况下得到的,因此,通常要加大电流极与接地极的距离,有可能时最好采取多种电极布置方式和不同测试方法进行测试,相互印证,同时还应多取几个测量方向。

5)测试线的影响

地阻测量仪的测试线是具有电阻的,因此在引线较长时,如测量大地网接地电阻时,引线少则几百米多则几千米,因而要用较粗的测试线,且引线电阻应在测得值中扣去,才是地网的接地电阻。

6)测量大地网接地电阻时,测试线长,电流大,因此测试时要有专人负责看守,保证安全。

7)测试仪表要求不低于1.0级。

接地电阻测试的作用和要求:

很多电气设备和大型仪器都有接地装置,是为了防止设备由于发生击穿和漏电对人员安全造成威胁。

如果接地装置不符合标准或由于土壤的腐蚀造成,接地电阻测试目的是测量在地下的接地装置电阻和土壤的散流电阻,这项测试是电力电气行业安全测试的重要一项之一。接地电阻测试有很多要求:

接地电阻测试仪应该平稳放置于测试地点3m内,这样方便测试,检查接线头的接线柱是否接触良好,电位和电流接地探针分别插在接地体20m和40m处,探针和接地体应保持一条直线,不能在潮湿的环境或阴雨天进行测试,雨后必须在7个晴天之后才能测试。

各个应用中接地电阻标准要求:

1、用于防雷保护的接地电阻应不大于10Ω;

2、用于安全保护接地电阻应不大于4Ω;

3、用于交流和直流工作接地电阻应不大于4Ω;

4、用于防静电的接地电阻一般要求不大于100Ω;

5、共用接地体应不大于1Ω;

接地电阻测试仪使用的注意事项

国内多处变电站由于雷击发生了扩大事故,多数是因为地网接地不合格造成的。当接地电阻值过大时,当受到雷击或者电波袭击时,瞬间电流会相当的大,这个时候会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁,这样还会降低接地网本身保护设备带电导体的耐雷水平,达不到设计的要求而损坏设备。

同时接地系统的接地电阻是否合格直接关系到变电站运行人员、变电检修人员人身安全;但由于土壤对接地装置具有腐蚀作用,随着运行时间的加长,接地装置已有腐蚀,影响变电站的安全运行;

因此,必须大力加强对地网接地电阻测试的仪器做定期监测。

在实际操作接地电阻测试仪需要主要的问题

1.注意是否单点接地,被测地线是否已与设备连接,有无可靠的接地回路。

2.注意测量位置,选取合适的测量点。

3.注意“噪声”干扰。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢