电缆头的接地问题
接地说明:电缆头的接地应通过零序互感器后接地,目的是让零序电流互感器检测到接地电流。零序电流互感器与一般电流互感器在原理上相同,在线路原理上则不一样,因为零序电流互感器是把所有电缆都穿过去,一般电流互感器只穿一根线。
因此,零序电流互感器检测到的是零序电流,一般电流互感器检测到的是穿过这个电流互感器线路的电流。
一般电流互感器需要根据所穿线路电流大小,配置一定规格和变比,而零序电流互感器是根据系统的接地电流大小来配置零序电流互感器的,一般零序电流互感器不注明变比的。
任何出线电缆的接地电流应能让零序电流互感器检测到,因为电缆上的接地线引出部位不同,存在电缆接地线穿不穿过零序电流互感器的问题,当电缆接地线在电缆上的引出部位在零序电流互感器下面时,电缆接地线不穿过零序电流互感器,直接到接地端上;当电缆接地线引出部位在零序电流互感器上部时,电缆接地线要穿过零序电流互感器,并在零序电流互感器以上部分要做好绝缘处理。按这样的接法,零序电流互感器才能检测到电缆的接地电流。
特点:对于电缆线路,电缆穿过变流器(零序变流器)的铁心为一次绕组,二次绕组绕在铁心上并与电流继电器串连。正常运行或三相对称短路时,没有零序电流;当单相接地时,有接地电容电流经电缆通过互感器铁芯中孔,在二次侧出现零序电流,而使继电器动作。简单说,它是电缆相线和N线都穿过铁心。