有关零序电流互感器的原理,零序电流互感器原理与作用,零序电流互感器它的零序的含义,在矿用开关里的馈电开关中,零序电流互感器与三相电抗器的作用。
零序电流互感器原理与作用
一、零序电流互感器原理
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零。
因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
零序电流互感器的作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。
零序电流互感器的使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和.
二、零序电流互感器它的零序的作用
如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流) 电工技术之家
这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。
这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
产生零序电流的两个条件
1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生; 2、零序电流有通路。
以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。
零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC
三、在矿用开关里的馈电开关中,零序电流互感器与三相电抗器的作用分别是什么?零序电流与零序电压的区别是什么?选择性漏电是怎么实现的?
零序电流互感器的作用是使电流实现方向保护,真正实现选择性漏电保护,三相电抗器的作用是能在电路中起到阻抗的作用的。
零序电流是三相电流不平衡所产生的,如漏电、三相电压不平衡时所产生。选择性漏电是通过电流的方向实现的,在总开关时,电流是从电源到负荷端流入进行检测,在分开关时,电流是从负荷端到电源端流入进行检测,零序电流互感器一般都用在检测零序电流从负荷端流入时实现选择性漏电的。
相关文章零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图

有关零序电流互感器的知识,介绍了零序电流互感器符号的表示法,有很多电工朋友想了解下零序电流互感器用什么图形符号来表示,以及接线图是怎么样的,下面就来看下。
时间:2020-11-17 10:20:25
零序电流互感器的图形符号

零序电流互感器属于电流互感器的一种,用来检测中性不平衡电流,一般配合继电保护装置用。零序电流互感器的电气符号的含义:电气符号的含义与普通电流互感器一样。
时间:2020-06-12 11:20:31
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
零序电流互感器工作原理与作用

有关零序电流互感器的工作原理,零序电流互感器的一次侧三相导线穿过铁芯,二次线圈绕在铁芯上,零序电流互感器与漏电保护继电器组合,构成漏电和接地故障保护装置。
时间:2019-07-16 16:15:15
铠装电缆穿过零序互感器:零序电流互感器安装注意事项

有关零序电流互感器的安装注意事项,电缆接地线安装方法,铠装电缆穿过零序互感器的接线方法,电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。
时间:2019-07-15 11:19:57
零序电流互感器的原理与选型、型号说明

有关零序电流互感器的工作原理,零序电流保护一般适合使用于TN接地系统,零序电流互感器的零序C.T安装,零序电流互感器的选型与型号说明等。
时间:2019-07-15 11:04:56
零序电流互感器安装施工方法【图解】

有关零序电流互感器安装存在的问题,以及零序电流互感器的正确施工方法,变电站、开闭站10kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式时,如何正确安装零序电流互感器。