三段式零序电流保护的接线原理图解
作者:老电工时间:2016-09-01 08:29:34
三段式零序电流保护原理接线图
三段式零序电流保护的原理接线如图16,在被保护线路的三相上分别装设型号和变比完全相同的
电流互感器,将它们的二次绕组互相并联,然后接至
电流继电器的线圈。
当正常运行和发生相间故障时,电网中没有零序电流,故IR=0,继电器不动作,只有发生
接地故障时,才出现零序电流,如其值超过整定值,
继电器就动作。
实际工作中,由于三只电流
互感器的励磁特性不一致,当发生相间故障时,会造成较大的不平衡电流。
为了使保护装置在这种情况下不误动作,通常将保护的动作电流按躲过最大不平衡电流来整定。
与相间短路的电流保护相同,零序电流保护也采用阶段式保护,通常采用三段式。
目前的“四统一”保护屏则采用四段式。图16为三段式零序电流保护的原理接线图。
瞬时零序电流速断(零序Ⅰ段有,由KA1、KM和KS7构成),一般取保护线路末端接地短路时,流过保护装置3倍最大零序电流3Iom的1.3倍,保护范围不小于线路全长的15%-25%。
零序Ⅱ段(由KA3、KT4和KS8构成)的整定电流,一般取下一级线路的零序Ⅰ段整定电流的1.2倍,时限0.5s,保证在本线末端单相接地时,可靠动作。
零序Ⅲ段(由KA5、KT6和KS9构成)的整定电流可取零序Ⅱ(或Ⅲ)段整定的1.2倍,或大于三相短路的最大不平衡电流,其灵敏性要求下一级末端故障时,能可靠动作。