有关重复接地在供电网络中的作用,什么是重复接地,重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,零线重复接地能够缩短故障持续时间,降低零线上的压降损耗。
1、重复接地
重复接地是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。
对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。零线重复接地能够缩短故障持续时间,降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。
2、重复接地的作用
在保护零线发生断路后,当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。
因此,零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用,而这一作用却往往被人们忽视了。