有关自然接地体与人工接地体的埋设安装要求,接地装置是接地体(极)和接地线的总称,自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连,人工接地体宜采用垂直接地体,多岩石地区可采用水平接地体。
接地装置是接地体(极)和接地线的总称,运行中电气设备的接地装置应当始终保持良好状态。
1、自然接地体
自然接地体是用于其他目的,且与土壤保持紧密接触的金属导体。利用自然接地体不但可以节省钢材和施工费用,还可以降低接地电阻和等化地面及设备间的电位。
如果有条件,应当优先利用自然接地体。当自然接地体的接地电阻符合要求时,可不敷设人工接地体(发电厂和变电所除外)。
自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连(线路杆塔除外)。利用自来水管及电缆的铅、铝包皮作接地体时,必须取得主管部门同意,以便互相配合施工和检修。
2、人工接地体
人工接地体可采用钢管、角钢、圆钢或废钢铁等材料制成。人工接地体宜采用垂直接地体,多岩石地区可采用水平接地体。
垂直埋设的接地体可采用直径为40~50mm的钢管或40mm×40mm×4mm至50mm×50mm×5mm的角钢。垂直接地体可以成排布置,也可以作环形布置。
水平埋设的接地体可采用4Omm×4mm的扁钢或直径为16mm的圆钢,水平接地体多呈放射形布置,也可成排布置或环形布置。
为了保证足够的机械强度,并考虑到防腐蚀的要求,钢质接地体的最小尺寸如下表。
表1 钢质接地体和接地线的最小尺寸
电力线路杆塔接地体引出线应镀锌,截面积不得小于50mm2。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。