人工接地体的安装规定

相关文章电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。
时间:2021-01-08 09:23:56
低压设备的接地电阻规定值是多少?

有关低压设备的接地电阻的规定值,系统有零线重复接地时,每处的接地电阻不超过4Ω,有零线重复接地时,每处的接地电阻不超过30Ω,且接地点不应少于3点,按接地电压不高于50V计算,一般接地电阻不大于100Ω。
时间:2020-05-08 10:01:27
低压设备的接地电阻的规定值

低压设备的接地电阻规定值是多少,总容量在100kVA以上或以下的发电机或变压器供电系统相连的接地装置,其接地电阻值的范围是多少。
时间:2020-05-08 09:45:38
高压设备(接地电流系统)的接地电阻规定值

有关高压设备的接地电阻的规定值,分为大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定值、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定值。
时间:2020-05-08 09:42:37
高压设备接地电阻规定值是多少?

有关高压设备的接地电阻的规定值,大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定值,接地电阻不得超过0.5Ω,小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定值,接地电阻不应大于10Ω。
时间:2019-12-20 05:52:25
高压设备的接地电阻规定值是多少

有关高压设备的接地电阻规定值的问题,包括大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定。
时间:2019-07-10 05:42:26
杆上避雷器安装有什么规定?

杆上避雷器安装有什么规定?本文介绍了杆上避雷器的安装规定,不同种类的避雷器安装规定是不一样的,避雷器在杆上安装需要符合哪些规定呢,一起来了解下。杆上避雷器的安装
时间:2017-06-02 16:30:26
接地体的分类,接地体的四种类型

有关接地体的分类,按接地体的结构可分为自然接地体和人工接地体两类,按其布置方式可分为外引式接地体和回路式接地体两种,接地线有自然接地线和人工接地线两种。
时间:2016-10-04 06:44:18