接地线如何安装?接地线的安装规定
作者:老电工时间:2016-09-04 11:34:55
接地线如何安装?接地线的安装规定
1、变压器低压侧的中性点工作
接地线应采用铜绞线,其截面积不
对接地线的安装有哪些要求
1、接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定
接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。
2、接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。
焊缝应平直无间断,无夹渣和气泡,焊接部位在清理焊皮后应涂刷沥青防腐。
3、无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。
4、接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。
附1,装设接地线的原则与规定
①装设接地线应遵循一定的原则,对于可能送电至停电设备的各个电源侧,均应装设接地线,已做到从电源侧看过去,工作人员均在接地线的后面,即在接地线的保护之下进行工作。
②当检修
配电室的10m及以下的
母线时,可以装设一组接地线;当检修10m以上的母线时,则应根据连接在母线的电源进线多少和分布情况及感应电压的大小适当增加接地线的数量。
③所装设的接地线与带电部分不得小于规定的允许距离。否则,会威胁带电设备的安全运行,并将可能是停电设备引入高电位而危及工作人员安全。
④接地线和设备导体之间以及接地端和“地”之间接触应良好,否则接触电阻增大可能由于电流流经时产生做热而是接地线烧毁。装设接地线时严禁用缠绕的方法进行短路和接地。
⑤在装、拆接地线的过程中,还应始终保证接地线趋于良好的接地状态,以保证在装拆过程中出现突然来电时,能有效地限制接地线上的对地电位升高而保证操作人员的人身安全。
因此,在装设接地线时,必须先接接地端,后接导体端,拆除接地线时与此相反