人工垂直接地体的安装规定
作者:老电工时间:2016-09-23 09:26:12
人工垂直接地体的安装规定
埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体或导体组,称为接地体,又称接地极。
它按设置结构可分为人工接地体与自然接地体两类。
人工垂直接地体的安装要求:
1、不应埋设在垃圾、炉渣、有强烈腐蚀性土壤处,遇有上述情况并不可避免时应换土;
2、接地体与建筑物及人行道的最小距离一般不小于1.5m;
3、垂直接地体应按设计要求敷设,但最少不得少于2根;
4、接地体应采用镀锌钢材,垂直接地体应选用如下钢材:
钢管:Ф50mm(2in)或Ф40mm(1.5in),其壁厚不应小于3.5mm;
圆钢:直径不小于19mm;
角钢:50mm×50mm×5mm或40mm×40mm×4mm,厚度不小于4mm。
5、垂直接地体之间的水平连接导线,其规格如下:
扁钢:40mm×4mm,厚度不小于4mm;
圆钢:垂直不小于8mm,其截面不下于48mm2。
6、垂直接地体安装要求:
① 埋设深度不应小于0.6m;
② 长度不应小于2.5m;
③ 间距不应小于5m。
7、焊接时应采用搭接法,扁钢搭接长度不小于宽度的2倍,应三面施焊;圆钢搭接长度不小于直径的6倍,应两面施焊。