绝缘杆怎么用,绝缘杆的组成与使用要求
来源:电工天下时间:2022-09-13 19:35:48 作者:老电工手机版>>
有关绝缘杆的使用方法,绝缘操作杆的组成,绝缘杆由工作部分、绝缘部分、握手部分组成,对绝缘操作杆的要求,绝缘杆使用时的注意事项,绝缘杆的使用前检查以及保护维护方法等。
绝缘杆怎么用
绝缘操作杆是基层农电工作人员最常用的安全工具之一,主要用来对农村配电变压器和线路开关进行停送电操作,因其直接与高压带电体接触,因此需正确把握绝缘操作杆的使用要求与注重事项。

绝缘操作杆的组成
它一般有三节,根据需要使用其中的一节、二节、三节,它由三部分组成:
1、工作部分:起完成操作功能的作用,大多由金属材料制成,样式因功能不同而不同,并均安装在绝缘部分的上面;
2、绝缘部分:起绝缘隔离作用,一般由电木、胶木、塑料带、环氧玻璃布管等绝缘材料制成;
3、握手部分:用与绝缘部分相同的材料制成,为操作人员手握部分。
对绝缘操作杆的要求:
1、为了保证操作时有足够的绝缘安全距离,绝缘操作杆的绝缘部分长度不得小于0.7m;
2、要求它的材料要耐压强度高、耐腐蚀、耐潮湿、机械强度大、质轻、便于携带,一个人能够单独操作;
3、三节之间的连接应牢固可靠,不得在操作中脱落。
绝缘杆使用时的注意事项:
1、使用前,必须对绝缘操作杆进行外观的检查,外观上不能有裂纹、划痕等外部损伤;
2、必须是经校验后合格的,不合格的严禁使用;必须适用于操作设备的电压等级,且核对无误后才能使用;
3、雨雪天气,必须在室外进行操作的要使用带防雨雪罩的特殊绝缘操作杆;
4、操作时,在连接绝缘操作杆的节与节的丝扣时要离开地面,不可将杆体置于地面上进行,以防杂草、土进入丝扣中或粘缚在杆体的外表上,丝扣要轻轻拧紧,不可将丝扣未拧紧即使用;
5、使用时,尽量减少对杆体的弯曲力,以防损坏杆体;
6、使用后要及时将杆体表面的污迹擦拭干净,并把各节分解后装入一个专用的工具袋内,存放在屋内通风良好、清洁干燥的支架上或悬挂起来,尽量不要靠近墙壁,以防受潮,破坏其绝缘;
7、对绝缘操作杆要有专人保管;半年要对绝缘操作杆进行一次交流耐压试验,不合格的要立即报废,不可降低其标准使用。
绝缘杆使用要求:
A、使用前检查:
1、观察绝缘杆无弯曲变形,表面光滑,无气泡,无皱纹,无裂缝,无脱落层。
2、绝缘杆各段间连接牢固可靠,空心管绝缘杆两端要封堵严密。
3、绝缘杆每年要进行一次耐压试验,杆上有试验合格证,并在有效期内。
4、绝缘杆上各节编号清晰、准确。
B、如何正确使用:
1、使用绝缘杆前应检查绝缘杆的允许使用电压应与设备电压等级相符。
2、使用绝缘杆前应检查绝缘杆的堵头完好如发现破损应禁止使用。
3、使用绝缘杆时人体应与带电设备保持足够的安全距离,并注意防止绝缘杆被人体或设备短接,以保持有效的绝缘长度。
4、雨天在户外操作电气设备时绝缘杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的绝缘杆并戴绝缘手套。防雨罩的上端口应与绝缘部分紧密结合无渗漏现象。
5、不能将绝缘杆放在潮湿的地面上。
6、多节绝缘杆连接 要牢靠。注意插接式要卡到位,螺旋式要旋到位。
C、正确保管维护的方法:
1、绝缘杆应贮存在干燥、清洁 通风良好的室内, 并架在支架上或悬挂存放不得斜靠及贴墙放置,有条件的应存放在恒温恒湿的安全工器具柜或恒温室。
1、要确认绝缘棒是否在试验有效期内。
2、要保证绝缘棒的安全长度足够。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
什么是直击雷破坏,怎么进行直击雷的安全防护

有关防雷接地的小知识,什么是直击雷破坏,直击雷是带电云层与建筑物、大地或防雷装置间发生的迅猛放电现象,对建筑物及其内的电子设备和人带来严重的危害,必须提前采取有效的安全保护措施。
时间:2022-08-25 06:06:03
接地极怎么制作,接地极的简单做法

三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
时间:2022-08-22 06:12:03
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
一条地线怎么测量接地电阻

一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
保护接零怎么安装,保护接零安装要求

保护接零的安装方法,保护接零的九点安装要求,零线一般与相线取相等截面,零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器,零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。
时间:2021-03-28 08:37:36
农村住宅房屋保护接地怎么做?农村住宅保护接地措施

有关农村住宅房屋保护接地的一些措施,农村住宅房屋保护接地的安全问题,农村供电系统一般采用TT系统,比较容易实现用电器的保护接地。
时间:2021-02-25 09:22:33
- 上一篇:重复接地在供电网络中的作用
- 下一篇:装设与拆除接地线的注意事项





