低压断路器整定值的选定要求
来源:电工天下时间:2019-07-11 13:31:24 作者:老电工手机版>>
在低压配电系统中,如何来选定低压断路器的整定值,需要电工朋友仔细来研究下。这里介绍下低压断路器的整定值范围大小,以及低压配电系统中断路器的整定原则,一起来看下。
低压断路器整定值的选定要求
一、低压断路器的整定值
1)整定值
断路器整定值的含义,是指断路器整定的动作电流。
举例,一个断路器额定电流是200A,即In=200。
一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸,其分闸时间参照断路器的电流时间曲线。
有一个电流是短路保护电流Isd,可整定的范围一般为4-12Ir。如果整定为10(10Ir,如前即1200A),则电流一旦过1200A,断路器马上跳闸(没有延时)。
2)电路保护
低压配电系统采取多级配电中心制,常见的故障主要有过载、短路、接地故障、冲击电流以及电压跌落等。
低压配电系统中的常见故障,即会影响本回路负载的正常供电,又会因处理不及时以致影响其他正常回路负载的供电。
根据《规范》要求,低压配电线路应装设短路、过负载保和接地故障保护等。
二、断路器的脱扣器与时限的整定原则
空气开关原理及空气开关脱扣
有关空气开关的原理简介,以及空气开关脱扣机制的分析,空气开关用于电路保护,出现短路事故就会断开电路,其采用空气作为灭弧介质,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。....
断路器的脱扣器与时限的整定原则
针对断路器的脱扣器,以及断路器的时限,如何进行有效的整定,小编分享下断路器的脱扣器与时限的整定原则,包括长延时脱扣器整定电流、短延时脱扣器整定电流、瞬时脱扣器整定电流等。....
三、低压配电系统中断路器的整定原则
低压配电系统中断路器的整定原则
针对低压配电系统中的各级断路器,如何进行整定,断路器的整定原则有哪些,低压配电系统中断路器的整定值的选择性是怎么样的,一起来了解下。....
四、低压配电系统各级断路器的整定方法
低压进线开关的整定值的计算方法
针对低压进线开关的整定,作为电工的你掌握了吗,低压进线开关中脱扣器的选择,以及整定值的计算,包括长延时“L”投入整定值,定时限短延时 “S”投入整定值,定时限接地 “G”投入整定值等。....
照明开关的整定值的计算方法
对于照明开关的整定,是电工要掌握的知识内容,那么,如何来计算照明开关的整定值,来看下过载保护“L”投入整定值,以及瞬时短路保护“I”投入整定值大小。....
电动机开关的整定值的计算方法
如何来计算与选定电动机开关的整定值,考验电工的工作经验,电动机开关的整定值,包括过载保护“L”投入整定值,瞬时短路保护“I”投入整定值等。....
低压末级开关的整定值的计算方法
如何来计算低压末级开关的整定值,包括配热脱扣和电磁脱扣器的选择,过载保护“L”投入整定值,瞬时短路保护“I”投入整定值等的计算方法。....
直馈负荷开关的整定值的计算方法
对电工朋友来说,怎么计算直馈负荷开关的整定值,也是一项要掌握的技能。直馈负荷开关的整定值包括长延时“L”投入整定值,瞬时短路“I”投入整定值,定时限接地“G”投入整定值。....
负荷总开关的整定值的计算方法
有关负荷开关的整定值的计算方法,针对电路中的负荷总开关,其整定值包括长延时“L”投入整定值,定时限短延时“S”投入整定值,定时限接地“G”投入整定值等。....
低压母线开关的整定值
对于低压母线开关的整定值,电工朋友知道如何来计算吗,主要包括长延时“L”投入整定值,定时限短延时“S”投入整定值,定时限接地“G”投入整定值的大小,一起来看下。....
以上就是低压断路器整定值的选定要求,介绍了低压断路器的整定值,断路器的脱扣器与时限的整定原则,以及低压配电系统各级断路器的整定方法,希望对大家有所帮助。
相关文章
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
电工必备原理图5:低压断路器手动控制
一例低压断路器手动控制的电气原理图,如下图:主要部件有电源,熔断器、低压断路器和电机等,工作原理为:手动合上低压断路器,电动机线路接通,电动机得电后开始运转。
时间:2022-03-11 15:19:30
低压断路器的主要技术参数
低压断路器的技术参数,主要包括额定电压、额定频率、额定电流、温升、工频耐压、过载和短路的保护特性、剩余动作的电流、剩余不动作的电流、短路分段的能力等。
时间:2021-12-03 05:26:49
隔离开关如何维护,高低压开关的日常维护内容
有关隔离开关的日常维护内容,隔离开关的维护检修内容,低压隔离开关日常维护方法,以及隔离开关拉合的问题及注意事项等。
时间:2021-07-12 08:18:45
低压断路器保护作用与工作原理总结
有关低压断路器的保护作用,低压断路器的结构与工作原理,包括断路器的主触点、自由脱扣机构、过电流脱扣器、分励脱扣器、热脱扣器、欠电压脱扣器等。
时间:2021-02-07 09:58:08
塑壳式低压断路器怎么选型,塑壳式低压断路器选型方法
有关塑壳式低压断路器怎么选型的问题,包括DZ15系列断路器、DZ20系列断路器、3VE系列断路器、S060系列断路器与塑壳式断路器的选型方法。
时间:2021-02-07 09:57:50
低压断路器原理图及断路器选用原则
低压断路器原理图及断路器选用原则(图文)【低压断路器工作原理图及选用原则】低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便。
时间:2021-01-17 10:01:50
低压断路器常用型号的图形符号与文字符号
有关低压断路器常用型号的图形符号与文字符号,低压断路器的常用型号有DZ10、D25-20和D25-50系列,这些低压断路器的图形与文字符号表示方法。
时间:2020-07-07 15:38:02
- 上一篇:断路器的脱扣器与时限的整定原则
- 下一篇:判断断路器跳闸原因的三种方式