低压母线开关的整定值

作者:老电工2019年07月11日 10:29

对于低压母线开关的整定值,电工朋友知道如何来计算吗,主要包括长延时“L”投入整定值,定时限短延时“S”投入整定值,定时限接地“G”投入整定值的大小,一起来看下。

一、低压母线开关的整定值

选用PR121~123/P电子脱扣器。

低压母线开关的整定值

1) 长延时“L”投入整定值:I1=1.1In,t1= 2.5~5.5秒(3 I1),与变压器出线保护配合。

2) 定时限短延时“S”投入整定值:I2=6~8In(以躲过大容量电动机起动为准),t2=0.2~0.4秒与前级保护配合,灵敏度≥2。

3) 定时限接地“G”投入整定值:I4=0.25~0.3In,t4=0.6秒。