针对低压进线开关的整定,作为电工的你掌握了吗,低压进线开关中脱扣器的选择,以及整定值的计算,包括长延时“L”投入整定值,定时限短延时 “S”投入整定值,定时限接地 “G”投入整定值等。
1、脱扣器
选用PR121~123/P电子脱扣器。
2、整定
1)长延时“L”投入整定值:考虑整定误差, I1=1.1In, t1=3或6秒(3 I1)。
2)定时限短延时 “S”投入整定值:I2=6~8In(以躲过大容量电动机起动为准),t2=0.4~0.6秒与高压侧过流保护配合,灵敏度≥2。
3)定时限接地 “G”投入整定值:I4=0.25~0.3In,t2=0.8秒。
注:以上In为变压器低压侧额定电流,以下In为负荷计算电流(总负荷乘以需用系数0.8)或为电机额定电流。
长延时大于计算电流小于母线载流量 短延时大于1.2x(最大一台电机启动电流+其余设备计算电流) 瞬动大于1.2x(最大一台电机启动电流x2.5+其余设备计算电流)。
接地保护分零序保护和剩余电流保护,零序保护整定值等于0.5~0.6倍长延时,剩余电流保护整定值等于2.5~4倍系统总剩余电流,两种整定值都要同时满足小于0.77x接地故障电流的条件。
在满足灵敏度的条件下,也可采用短延时、瞬动兼做接地保护。
说明:在供配电设计手册上,会有详细的说明,建议好好看一看。另外,最好取消瞬时脱扣器。
以上介绍了低压进线开关的整定值的计算方法,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。