家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
空气开关一打开就出现跳闸的问题,初步判断是过载导致的。
故障现象分析:
1、短路故障
短路就会出现强电流,空开对于短路故障表现十分敏感立即跳间。同时伴有电弧及噗噗的声响,跳闸后立即合闸难以合上,合而急跳。这一故障现象就是明显的短路故障所为,而並非题所言合上一会再跳。
2、失压跳闸
电压过低也容易跳闸,但空开对于欠压表现並不是很灵敏,如果电压低于额定电的10%空开不会产生跳闸反映,低于10%以下电器设备难以正常使用,但不一定一会就就跳。
3、线径细引起跳闸
个人认为线径细引起跳闸的可能性几率甚微,可以说不太可能。
空开是串接在电路中的一种电器设备,在串联电路中通过的电流为同一电流,空开及线路流经的电流大小一样,线径细只会造成导线发热,而空开的热敏元件不会发热。故而判断线径细导至空开跳闸的几率微乎其微。
4、漏电跳闸
空开对于接地漏电保护有所迟钝,也可以说本身不具备漏电保护功能,除非漏电电流大于空开额定电流时才跳闸,如此大的漏电电流并不多见。
以上四种故障现与“空开合上一会儿就跳闸”没有多大关系,只能是空开过载或损坏引起的。
解决办法:
可以用钳形电流表测其负载电流,如果负载电流超过空开电流的额定值,说明线路超载,需要根据测量出的电流配置相应的空开。如果测量电流没有超载,说明空升己经损坏,换上同类型的空开就可以了。
这种故障现象是一个典型的过载现象,如果跳闸后立即合闸难以合上,则需要过一会再合闸,这是由于空开的热放元件冷却后复位的一种表现。