家庭用DZ系列空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
工业常见空气开关的型号:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
例:DZ10-100/330 Ie=60A,说明:DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节 额定电流。
要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。
空开规格与型号:
家庭使用DZ系列的空气开关,常见规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等。
工业上常见型号:动力电路用DW和DZ型,分20、32、50、63、80、100、125、160、250、400、600、800、1000A等规格。
空气开关规格型号有哪些?三相空开的规格及承受电压范围是多少?
各厂家略有区别,差别不大,以RMM1为例:
型号 RMM1-63H:10、12.5、16、20、25、32、40、50、63;
RMM1-100C:10、16、20、32、40、50、63、80、100;
RMM1-100S/H:16、20、32、40、50、63、80、100;
RMM1-250S/H:100、125、160、180、200、225、250;
RMM1-400S/H:250、315、350、400;
RMM1-630S/H:500、600、630;
RMM1-800S/H:700、800照明电路用DZ型的分6,10,16,25,32(单位A)。
动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
空气开关是什么?
空气开关,又称为空气断路器,它是断路器的一种,也是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。
空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了可以完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种,当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作, 但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。