低压配电系统中断路器的整定原则

作者:老电工时间:2019-07-11 11:38:42

针对低压配电系统中的各级断路器,如何进行整定,断路器的整定原则有哪些,低压配电系统中断路器的整定值的选择性是怎么样的,一起来了解下。

低压配电系统中断路器的整定原则

低压配电系统的安全性和可靠性,依据系统中各级断路器的技术性能及其相互间的选择性保护技术,来进行科学评定。

低压配电系统中断路器的整定原则

断路器的整定原则:

1、配电线路在正常使用中和用电设备正常起动时,断路器不动作。

2、断路器必须按规范规定的时间内切断故障回路。

3、配电系统各级断路器的动作特性应能彼此协调配合,要求有选择性动作将事故回路切除。

具体的选择性:

1)上下级为选择型断路器

当上下级为选择型断路器,通常上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级断路器整定值的1.3倍,上一级断路器的短延时动作时间至少比下一级断路器的短延时动作时间长0.2S,以保证上下级断路器之间的动作选择性。

2)上一级为选择型断路器,下一级为非选择型断路器

当上一级为选择型断路器,下一级为非选择型断路器时,上级断路器的短路短延时脱扣器整定电流应不小于下级断路器短路瞬时脱扣器整定电流的1.3倍,上级断路器瞬时脱扣器整定电流应大于下级断路器出线端单相短路电流的1.2倍。

3)上下级都为非选择型断路器

当上下级都为非选择型断路器时,应加大脱扣器整定电流值的级差。上级断路器长延时脱扣器整定电流宜不小于下级断路器长延时脱扣器整定电流2倍,上级断路器的瞬时脱扣器整定电流应不小于下级断路器瞬时脱扣器整定电流的1.4倍。

4)下级断路器出口端短路电流,大于上级断路器的瞬时脱扣器整定电流

当下级断路器出口端短路电流大于上级断路器的瞬时脱扣器整定电流时,保证选择性的要求下级断路器宜选用限流型断路器。

上下级断路器距离很近时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器使之延时动作,以保证有选择配合。

4、注意对断路器灵敏度的校验,对于同时具有短延时和瞬时过电流保护的选择性断路器,只需要校验其短延时过电流脱扣器的动作灵敏度即可。

只有根据低压配电断路器的特性,正确整定其的额定电流、动作电流和动作时间等,才能实现低压各级断路器间的选择性配合,保证线路出现故障时尽可能缩小停电范围。

猜你喜欢:

  • 低压进线开关的整定值的计算方法

    针对低压进线开关的整定,作为电工的你掌握了吗,低压进线开关中脱扣器的选择,以及整定值的计算,包括长延时“L”投入整定值,定时限短延时 “S”投入整定值,定时限接地 “G”投入整定值等。....

  • 低压末级开关的整定值的计算方法

    如何来计算低压末级开关的整定值,包括配热脱扣和电磁脱扣器的选择,过载保护“L”投入整定值,瞬时短路保护“I”投入整定值等的计算方法。....

  • 低压母线开关的整定值

    对于低压母线开关的整定值,电工朋友知道如何来计算吗,主要包括长延时“L”投入整定值,定时限短延时“S”投入整定值,定时限接地“G”投入整定值的大小,一起来看下。....

以上介绍了低压配电系统中断路器的整定原则,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢