针对断路器的脱扣器,以及断路器的时限,如何进行有效的整定,小编分享下断路器的脱扣器与时限的整定原则,包括长延时脱扣器整定电流、短延时脱扣器整定电流、瞬时脱扣器整定电流等。
1、脱扣器整定电流
1)长延时脱扣器整定电流
按脱扣器额定电流In的0.9~1.1倍,时限可按15 s选定;
2)短延时脱扣器整定电流
按脱扣器额定电流In的3~5倍选取,时限可按0.1 s、0.2 s和0.4 s选取;
3)瞬时脱扣器整定电流
按脱扣器额定电流In的10~15倍选取。
2、注意事项
如果按上述方法无法实现上下级断路器选择性配合,或上下级数较多时,用延时的选择方法则用时过长,会带来对上级设备不安全的热、动效应及与电网选择配合困难等问题。
那么,实现上下级断路器完全选择性方法,则为:有下级断路器采用限流型断路器、采用区域联锁和能量选择等。
1)断路器本身带来的瞬时脱扣器,其动作时间所办按照0.3S计算。
2)外加保护来动作脱扣器,一般用0.5S计算。
说明:
瞬时脱扣5到10倍是指由于制造时的差异,有的断路器在5倍电流时脱扣,有的在8倍电流时脱扣。
瞬时脱扣的动作时间主要是机构的运动时间,一般这时间非常短,小于0.1秒,只要到达动作电流,与通过电流的大小关系不大。
通过电流和时间有反时限关系特性的,为过载动作时间。
脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。
如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。
按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
以上就是断路器的脱扣器与时限的整定原则,希望对大家有所帮助。