断路器的主要保护作用

来源:电工天下时间:2022-06-20 08:46:00 作者:老电工手机版>>

在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场也增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,使锁扣打开,主触头在弹簧的作用下分断电路。

小型断路器的电磁脱扣电流(短路保护电流)一般是按断路器额定电流的3~5倍定制,当电路出现过负荷时(也就是过流保护), 串联电路中的发热元件产生温升,使双金属片发生弯曲,带动杠杆向上动作,使锁扣打开, 主触头在弹簧的作用下分断电路。

小型断路器的过流保护一般是出厂时整定好的,不需要自己整定,但使用时有些断路器的额定电流不一定是过流保护电流,这种情况在使用三相黑壳断路器必须引以注意。

另外,必须注意断路器分为D型断路器和C型断路器,虽然其后缀数值是代表额定电流,例如D32会C32一样额定电流都是32A,但二者之间存在很大区别的,如下图所示:

断路器的主要保护作用

D型断路器一般用于控制电机,而C型一般用于控制照明电路中的相关连接和配电,二者之间的分段能力不同:D型断路器的分段能力更高,一般都超过7倍以上,但不会超过10倍,而C断路器的分段能力一般在5-7倍之间。二者之间的脱扣电流范围为C型5~10倍,D型脱扣电流范围为10~50倍。

当电路中的负荷很高时,D型断路器可以为电路提供有效的过载保护,而一般没有感性负载的控制回路及家庭照明负载选择C型断路器即可。

其额定电流根据自身不同结构单极可以做到1A、3A、6A,而双极以上的断路器一般从10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A,额定电压为230/400V,额定短路电流能力IC6000A。而D型断路器的两极、三极、四极断路器的额定电流可以为80A/100A/125A,这是C型断路器所没有的。

相关文章
  • 空开在电路中起什么保护作用

    空开在电路中起什么保护作用

    空开,也就是常说的空气开关,在家庭电路中有三种保护作用:一是过载保护,二是短路保护,另外还有一种欠电压的保护,其具体保护的对象包含以下两大部分的内容。

    时间:2022-04-26 14:01:29

  • 断路器辅助触点有什么作用

    断路器辅助触点有什么作用

    断路器辅助触点有什么作用,辅助触点把接触器的通断信号引出来,常见的是引到操作台的指示灯或两接触器互锁,其它比如PLC,DCS等。

    时间:2021-12-03 05:23:49

  • 断路器报警触点有什么作用

    断路器报警触点有什么作用

    断路器报警触点有什么作用,辅助触头把断路器的开关信号传送出去,类似接触器的辅助触头。报警触头的作用是当断路器因过载、短路、内部出故障时触点动作闭合,把故障信号传出去。

    时间:2021-12-03 05:22:32

  • 自复式过欠压脱扣器在电路中起什么作用

    自复式过欠压脱扣器在电路中起什么作用

    有关脱扣器的知识,在电路中常用到的一种脱扣器,即为自复式过欠压脱扣器,在电路中起到的作用,就是自复式的,当发生断电时不跳闸,下面一起来了解下。

    时间:2021-10-15 11:44:25

  • 真空断路器的灭弧原理及真空灭弧室的作用

    真空断路器的灭弧原理及真空灭弧室的作用

    真空断路器的灭弧原理有真空灭弧室的作用,真空断路器是利用真空良好的绝缘性能和耐弧性能等特点,将断路器触头部分安装在真空的外壳内而制成的断路器,真空灭弧室是真空断路器的灭弧和绝缘部件。

    时间:2021-09-30 09:19:50

  • 隔离开关的特点及作用

    隔离开关的特点及作用

    有关隔离开关的特点及作用,隔离开关,一般指高压隔离开关,隔离开关的主要特点是无灭弧能力,隔离开关用于各级电压,隔离开关的四大特点及作用。

    时间:2021-08-22 12:13:38

  • 负荷隔离开关的有什么作用?

    负荷隔离开关的有什么作用?

    负荷隔离开关的作用,负荷隔离开关由熔断器和隔离开关组合而成,隔离开关负责断开正常运行电流,熔断器用于开断回路故障电流,负荷开关对电机有保护作用。

    时间:2021-07-12 08:18:37

  • 低压断路器保护作用与工作原理总结

    低压断路器保护作用与工作原理总结

    有关低压断路器的保护作用,低压断路器的结构与工作原理,包括断路器的主触点、自由脱扣机构、过电流脱扣器、分励脱扣器、热脱扣器、欠电压脱扣器等。

    时间:2021-02-07 09:58:08

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有