断路器辅助触点有什么作用
来源:电工天下时间:2021-12-03 05:23:49 作者:老电工手机版>>
辅助触点把接触器的通断信号引出来,常见的是引到操作台的指示灯或两接触器互锁,其它比如PLC,DCS等。
分励脱扣控制断路器断开,常见的引到急停开关,拍下急停开关,断路器就分开。
断路器辅助触点指示断路器的分合闸位置、外接信号、联锁等用途,分励脱扣器是断路器跳闸的。
辅助触点与主触头同时动作,用于指示主触头的分合状态。辅助触点主要作用是给控制电路提供主触点工作状态的信号,很多情况下断路器的主触头电流很大,或电压很高,不能直接用于监测,必须通过辅助触头来代替。

断路器辅助触点的主要作用:
1.接入指示灯回路,用于显示断路器的分合;
2.接入闭锁回路,用于多个主回路电器的联锁动作和安全防护;
3.接入远传信号回路,用于远方调度中心监视本地断路器状态;
4.接入故障判别回路,用于某些情况下的故障类型判定。
为控制回路提供互锁接点;为信号回路提供断路器的分合位置状态;为保护回路提高跳闸接点。辅助接点分:常开、常闭两种形式,用于提供开关位置判断、控制开关,保护回路。
主要种类有:
1.“a”触头:这种辅助触头与主触头状态一致,即主触头分则a触头分,反之亦然;
2.“b”触头:这种辅助触头与主触头状态相反,即主触头分则b触头合,反之亦然;
3.先合后分触头:这种辅助触头比主触头在分合闸过程中的合闸状态时间更长,用于抑制分合涌流。
4.报警触头:这种辅助触头只在断路器故障跳闸时动作,在普通分闸操作时不动作,用于判断断路器是否因故障而跳闸;
5.延时触头:配置有延时装置的辅助触头,用于某些需要延时分合辅助信号的场合。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明

在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用

在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图

不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?

有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?

在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06
- 上一篇:断路器报警触点有什么作用
- 下一篇:家中漏电装置和空气开关的几点区别





