有关高压断路器型号含义与技术参数,高压断路器的型号一共有7个部分组成,包括断路器类型、设计序列号、额定电流、额定断流容量等,高压断路器的主要技术参数,有额定电压、合闸时间、分闸时间等。
高压断路器的型号一共有7个部分组成,各部分的含义:
表示断路器类型,用字母表示;Z:真空断路器、L:六氟化硫断流器、S:少油断路器、D:多油断路器;
表示安装场所,用字母表示;N:户内式、W:户外式;
表示设计序列号,用数字表示;
表示额定电压(单位KV、千伏);
补充工作特性,用字母表示;G改进型、F:分相操作;
表示额定电流(单位A);
表示额定断流容量(MVA)或开断电流(KA);
例如:一款高压断路器型号为:ZN10-10/300-750,表示室内真空断路器,设计序号为10、额定电压10KV、额定电流300A、额定断流容量750MVA。
二、高压断路器的主要技术参数
额定电压:是指断路器能承受的正常工作电压。额定电压指的是线电压。国家规定,额定电压等级有:10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV及500KV。
最高工作电压:考虑到输电线路有电压降,线路供电端母线额定电压高于受电端母线额定电压,这样断路器可能在高于额定电压下长期工作,为此,规定了断路器有一最高工作电压。按国家标准,对额定电压在220KV及以下的设备,其最高工作电压为额定电压的1.15倍。对于330KV的设备,规定为1.1倍。
额定电流:是指铭牌上所表明的断路器可以长期通过的工作电流。
额定断路电流:在额定电压下,断路器能可靠切断的最大电流。称为额定断路电流。它表明了断路器的断路能力。
合闸时间:对有操作机构的断路器,自发出合闸信号(即合闸线圈加上电压)起,到断路器接通时为止所需的时间。一般合闸时间大于分闸时间。
分闸时间:是指从发出跳闸信号(跳闸线圈加电压)起,到断路器断开至三相电弧完全熄灭时为止所需的全部时间。一般分闸时间在0.03秒~0.12秒之间。