DZ15LE系列漏电断路器的使用要求
来源:电工天下时间:2019-07-09 17:02:21 作者:老电工手机版>>
对于DZ15LE系列漏电断路器,你的了解有多少,这里介绍下DZ15LE系列漏电断路器的适用范围,以及DZ15LE系列漏电断路器的防护作用等,一起来看下。
DZ15LE系列漏电断路器
一、适用范围
DZ15LE系列漏电断路器,适用于交流50Hz, 额定工作电压至380V,额定电流至100A的线路中。

二、防护作用
DZ15LE系列漏电断路器用来对人进行间接接触保护,或防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险。
DZ15LE系列漏电断路器还可用来保护线路、电动机的过载和短路。
一些型号的DZ15LE系列漏电断路器,可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用。
三、产品标准
产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947标准。
四、使用条件
1.安装地点的海拔不超过2000m。
2.周围空气温度:周围空气温度上限不超过+40℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。周围空气温度下限不低于-5℃。
3.湿度:最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度。
4.安装条件:安装在无冲击振动及无雨雪侵袭的地方;上接线端子接电源侧,下接线端子接负载侧;与垂直面的倾斜度不超过5°。
5.安装类别:Ⅲ。
6.漏电断路器安装场所附近的外部磁场,在任何方向不超过5倍的地球磁场。
五、漏电断路器的使用
1)电路接好后,应检查接线是否正确。可通过试验按钮加以检查。如断路器能正确分断,说明漏电保护器安装正确,否则应检查线路,排除故障。在漏电保护器投入运行后,每经过一段时间,用户应通过试验按钮检查断路器是否正常运行。
2)断路保护器的漏电、过载、短路保护特性是由制造厂设定的,不可随意调整,以免影响性能。
3)试验按钮的作用在于断路器在新安装或运行一定时期后,在合闸通电的状态下对其运行状态进行检查。按动试验按钮,断路器能分断,说明运行正常,可继续使用;如断路器不能分断,说明断路器或线路有故障,需进行检修。
4)断路器因被保护电路发生故障(漏电、过载或短路)而分断,则操作手柄处于脱扣位置(中位置)。查明原因排除故障后,应先将操作手柄向下扳(即置于“分"位置),使操作机构“再扣"后,才能进行合闸操作(请注意断路器操作手柄三个位置的不同含义)。
5)断路器因线路短路断开后,需检查触头,若主触头烧损严重或有凹坑时,需进行维修。
6)四极漏电断路器必须接入零线,以使电子线路正常工作。
以上就是DZ15LE系列漏电断路器的使用要求,希望对大家有所帮助。
相关文章低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
断路器型号标识的含义说明

断路器型号标识的含义说明,常见的断路器有空气开关和漏电保护器二种,以DZ47-63 C10型号的断路器为例:47是设计序号,63是壳架等级电流,即能承受的最大电流值。
时间:2021-12-18 20:37:19
负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求

有关负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,熔断器常用型号包括RN1-10、RN3-10、RN5型,七项安装要求,以及操动机构的安装要求等。
时间:2021-08-22 12:13:53
高压断路器的型号与技术参数

有关高压断路器的型号与技术参数,高压断路器是变、配电所中的主要设备之一,可在正常情况下可靠地切断工作电流或故障电流,高压断路器的型号有哪些,主要技术参数。
时间:2021-04-27 09:08:22
高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数

高压断路器型号含义与技术参数,高压断路器的型号一共有7个部分组成,包括断路器类型、设计序列号、额定电流、额定断流容量等,高压断路器的主要技术参数,有额定电压、合闸时间、分闸时间等。
时间:2021-02-08 08:26:06
高压负荷开关的作用_高压负荷开关的型号与含义

高压负荷开关的作用,高压负荷开关用于接通、断开正常工作状态下的负荷电流,分享一款户内高压负荷开关及熔断器组合电器,高压负荷开关的型号含义。
时间:2020-07-08 08:39:25
低压断路器常用型号的图形符号与文字符号

有关低压断路器常用型号的图形符号与文字符号,低压断路器的常用型号有DZ10、D25-20和D25-50系列,这些低压断路器的图形与文字符号表示方法。
时间:2020-07-07 15:38:02
- 上一篇:DZ47LE系列漏电断路器的使用要求
- 下一篇:低压母线开关的整定值