DZ47LE系列漏电断路器的使用要求

作者:老电工时间:2019-07-09 16:53:02

对于DZ47LE系列漏电断路器,你了解有多少,这里介绍下DZ47LE系列漏电断路器的适用范围,以及DZ47LE系列漏电断路器的漏电保护功能,一起来看下。

DZ47LE系列漏电断路器

一、适用范围

DZ47LE系列漏电断路器,主要用于建筑照明和配电系统的保护。

适用于交流50Hz、额定电压230V或400V、额定电流至63A及以下的线路中。

该系列的漏电断路器具有漏电、触电、过载、短路)等保护功能,并可以根据用户的需要,来增加过压保护功能。

DZ47LE系列漏电断路器的使用要求

二、防护作用

用来对人进行间接接触保护,并对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。

还可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾,提供漏电保护。

一些带过压保护的漏电断路器,对电网故障引起电压过度升高,能提供漏电保护。

三、技术参数

1.按极数分类有:单极、二极、三极、四极。

2.按额定电流分类有:1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A。

3.按额定工作电压分类有:220/380V(单极为220V,二极为220/380V,三、四极为380V)。

4.按瞬时脱扣器分有:C型、D型,C型适用于配电保护,D型适用于电动机保护。

5.过电流脱扣特性:断路器在正常安装条件和基准环境温度下的过电流脱扣特性。

四、使用与维护

1.漏电断路器的漏电、过载、短路过压保护均由制造厂整定,在使用中不可随意调节,以免影响性能,并且,本产品的漏电脱扣装置不适用现场与断路器拼装。

2.漏电断路器在新安装或运行一定时期后(一般每隔一个月)需在合闸通电状态下,按动试验按钮,检查漏电保护性能是否可靠。

3.漏电断路器在漏电动作后,将有漏电指示按钮指示。

4.漏电断路器因被控制电路发生故障(漏电、过载或短路)而分断,应查明原因,排出故障后,应先按下漏电指示按钮方能合闸。

5.断路器因被控制电路故障而损坏不能正常工作的,需更换新的断路器。

以上就是DZ47LE该漏电断路器的使用要求,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢