当变压器环境温度不变,负荷电流不变而温度不断上升时,说明变压器运行不正常。
造成变压器温度过高的原因与处理方法:
1、由于变压器绕组的匝间或层间短路,会造成温度过高。一般可以通过在运行中监听变压器的声音进行粗略地判断。也可取变压器油样进行化验,如果发现油的绝缘和质量变坏,或者瓦斯保护动作,可以判断为变压器内部有短路故障。经查证属于变压器内部故障,应对变压器进行大修。
2、变压器分接开关接触不良,使得接触电阻过大,甚至造成局部放电或过热,导致变压器温度过高。可通过轻瓦斯是否频繁动作及信号指示来判断;还可以通过变压器取油样进行化验分析;也可用直流电桥测量变压器高压绕组的直流电阻来判断故障。分接开关接触不良的处理方法:将变压器吊芯,检修变压器的分接开关。
3、变压器铁芯硅钢片间绝缘损坏,导致变压器温度过高。通过瓦斯是否频繁动作,变压器绝缘油的闪点是否下降等现象加以判断。处理方法:对变压器进行吊芯检查。若铁芯的穿心螺栓的绝缘套管的绝缘损坏,也会造成变压器温度升高,判断与处理方法可照此进行。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
09-14
09-10
08-13
08-13
08-12
07-20
06-18
变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析
06-08