首页 > 电工基础 > 变压器

800KVA变压器每月损耗电量的计算公式

作者:老电工时间:2020-03-22 12:15:54

有关800KVA变压器每月损耗电量的计算公式,铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值,各种时间段的平均用电量与电功率、平均电流的计算方法。

800KVA变压器月损耗电量的计算公式

1、铁损

800KVA变压器空载损耗约1.2KW。

铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗。

2、负载损耗

负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。

3、铜损

800KVA变压器额定铜损耗约8.9KW。

如果还保留变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗),用这个额定铜损可以算出铜损。

铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*额定铜损(短路损耗)。

变压器损耗的计算公式

计算方法:变压器损耗

估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh

估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW

估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A

计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A

估算铜损=(366A/1155A)*(366A/1155A)*8.9KW(铜损)=0.89KW

计算每小时铜损电度=0.89KW*h=0.89KWh(度)

计算月铜损电度0.89KWh*8小时*30天=213.6KWh(度)

估算每小时铁损电度数=1.2KW*1h=1.2KWh

计算月铁损电度数=1.2KWh*8小时*30天=288KWh(度)

月损耗合计=213.6KWh+288KWh=501.6KWh

800KVA变压器月用电量是52000度左右,月电损量大约501度。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读