变压器过负荷与自动跳闸的处理措施

作者:老电工时间:2016-01-03 04:03:25

变压器负荷与自动跳闸的处理措施

1、运行中的变压器如果过负荷,可能出现电流指示超过额定值,有功、无功功率表指针指示增大,或出现变压器“过负荷”信号、“温度高”信号和音响报警等信号。

值班人员发现上述异常现象或信号的处理原则
1)恢复警报,汇报班长、值长,并作好记录。
2)及时调整变压器的运行方式,若有备用变压器,应立即投入。
3)及时调整负荷的分配,与用户协商转移负荷。
4)如属正常过负荷,可根据正常过负荷的倍数确定允许时间,若超过时间,应立即减小负荷;同时,要加强对变压器温度的监视,不得超过允许温度值。
5)如属事故过负荷,则过负荷的允许倍数和时间,应根据制造厂的规定执行。
6)对变压器及其有关系统进行全面检查,若发现异常,应立即汇报领导并进行处理。

2、变压器自动跳闸后,一般应按以下步聚进行处理
1)变压器自动跳闸后,值班人员应投入备用变压器,调整负荷和运行方式,保持运行系统及其设备处于正常状态。
2)检查保护掉牌属于何种保护动作及动作是否正确。
3)了解系统有无故障和故障性质。
4)属于下述情况,又经值长同意,可不经外部检查进行试送电:人员误碰、误操作和保护装置动作,仅变压器的低压过流或限时过流保护装置动作;同时跳闸变压器的下一级设备发生故障而其保护装置未动作,且故障点已隔离,但只允许试送电一次。
5)如属差动、重瓦斯或速断过流等保护装置动作,故障时又有冲击作用,则需要对变压器及其系统停电进行详细检查,并测定绝缘电阻。在未查清原因以前,禁止将变压器投入运行。
6)详细记录故障情况、时间和处理过程。
7)查清和处理故障后,应迅速恢复正常运行方式。