首页 > 电工基础 > 变压器

变压器熔丝的选择_熔断器的保护特点

作者:老电工时间:2020-01-14 09:56:43

有关变压器熔丝的选择技巧,一次侧熔丝和二次熔丝的作用不同,在熔断特性上应有选择性,一般熔断器的保护特性,变压器高压侧熔丝与低压熔丝的选择要求。

变压器熔丝的选择要求

变压器高压侧的熔丝是在变压器内部发生短路时能迅速切断故障,保证变压器的安全。

按变压器运行规程规定:100kVA以下变压器的高压侧熔丝,按高压侧电流值的2~3倍选用;100kVA及以上变压器的高压侧熔丝,按高压侧电流值1.5~2倍选用。

因此,要增加一定的倍数,主要是考虑到一次侧熔丝和二次熔丝的作用不同,它在熔断特性上应有选择性。

根据国家标准《低压电器基本标准》GB1497-79第39条,作线路保护用的一般熔断器,其保护特性,如表12—1。

表12—1 一般熔断器的保护特性

气体放电灯的启动过程需8~10min,而表12—1规定临界电流试验所需时间不超过1h,足以满足启动过程所需时间。

每一电流点的照明负荷电流在30~400A之间,这个区间刚好符合表12—1中的30<1n≤60、60<1n≤400。

根据对熔体熔断特性试验的技术要求:“试品通以1.45倍迷人本的额定电流应在5min内不熔断:通以2倍熔体额定电流,熔体熔断时间应小于2min”。

为保证道路照明的运行正常,保证交通安全,方便人民生活,要求气体放电灯在启动过程中拒绝将熔断器的熔体熔化,即要求1.45倍的熔体额定电流≥电源点的启动电流。

变压器高压侧熔丝是作为变压器本身和低压侧出线故障的后备保护。

变压器低压侧熔丝是作为变压器过负荷及低压侧短路保护用。

熔丝选择应按低压侧额定电流选择。

但当从电业局公用变压器上获得道路照明电源时,电表箱内的熔丝的额定电流值应与电度表铭牌上的电流相一致。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读