首页 > 电工基础 > 变压器

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

作者:老电工时间:2022-09-14 14:39:21

有关电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。

1、电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数见表。

表1-1的运行温度,对于热塑性绝缘为75℃,对于B级热固性绝缘为100℃。

2、当在不同温度测量时,可按表1-1所列温度换算系数进行换算。

例如,某热塑性绝缘发电机在t=10℃ 时测得绝缘电阻值为100MΩ,则换算到 t=75℃ 时的绝缘电阻值为100/K=100/90.5=1.1MΩ。

或按下列公式进行换算:

对于热塑性绝缘:Rt=R×2(75-t)/10(MΩ)

对于B级热固性绝缘:Rt=R×1.6(100-t)/10(MΩ)

式中 R——绕组热状态的绝缘电阻值,Rt——当温度为t℃时的绕组绝缘电阻值,t——测量时的温度。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读