几种测量变压器直流电阻的方法

作者:老电工时间:2022-04-18 21:10:24

通过测量变压器直流电阻来判断变压器的常见故障情况,如检查绕组接头的焊接质量、绕组有无匝间短路现象、分接的实际位置是否相符、引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等,以下是几种测量变压器直流电阻的方法,供大家参考。

测量变压器直流电阻的方法

1、电压降法

在被试电阻两侧加载直流电流,通过测量被试电阻的电压降,结合欧姆定律,即可以计算出被试电阻的阻值。

但是,由于电流、电压表本身存在一定的内阻,所以测量结果会存在一定的误差。

2、电压电流法

该方法使用电压表和电流表测量,表头的准确度不低于0.5级。

注意,为了保证测量的准确度,在测量小电阻时需要将电流表的测点置于电压表的电源侧,测量大电阻时将电压表的测点置于电流表的电源侧。

3、平衡电桥法(单臂和双臂)

很多变压器容量很大,测量过程中需要等待很长时间,待电流、电压稳定后才能进行。所以,为了提高测量效率,常用恒流电源代替测试电源,可以提高测试效率。

测量变压器线圈直流电阻的一般标准:

1)如果变压器是1600kva及以下,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不能大于2%;

2)如果变压器是1600kva以上,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%。

变压器直流电阻测量时的注意事项:

1)测试连接线的截面积时,需要根据不同的方法采用足够的截面。

2)采用连接线夹时,注意是否夹得可靠,接触是否良好。

3)测试仪表的指针(或者数字显示)指示是否稳定。

4)测试时应记录温度(最好是变压器的油温)。

5)采用变压器专用的直流电阻测试仪时,应熟读厂家的使用说明书,在理解透彻的基础上再使用。

6)对于无励磁调压变压器来说,测试应在使用分接位置已锁定后进行,否则就会产生无效测试。

7)在选用大电流的测试仪时,鉴于剩磁问题,需要控制好测量时间。对于测试结果,应按DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》的规定再结合实际情况灵活分析判断。

8)对于有载调压变压器带分接的绕组,应在每一分接位置测量其直流电阻,如果认为工作量太大,至少在运行中频率出现较高的分接位置上测量该阻值。