首页 > 电工基础 > 变压器

变压器油温的规定_变压器不同冷却方式下的温度限额

作者:老电工时间:2020-02-15 22:02:56

有关变压器油温的规定,变压器温度的限制取决于绝缘材料的耐热能力,线圈的最高热点温度不应超过105℃,绕组的平均温度比油温高10℃。

变压器油温的规定

变压器上层油温最高不得超过95℃,为防止变压器油质劣化过速,上层油温不宜经常超过85℃。对于强迫油循环风冷变压器,上层油温不宜经常超过75℃。

变压器的使用寿命由绝缘材料的老化程度决定。

引起绝缘老化的因素为温度、氧化和绝缘材料中的水分。其中,温度是决定性的因素。

变压器温度的限制取决于绝缘材料的耐热能力。按耐热性能不同,高压电气设备的绝缘可分为Y、A、E、B、F、H、C七个耐热等级。

不同种类绝缘材料耐热能力不同,如A级绝缘材料的耐热温度为105℃,而云母、玻璃、石绵等B级绝缘材料的耐热温度为130℃。

F级绝缘材料的耐热温度为155℃,C级绝缘材料的耐热温度大于180℃。

一般油浸式变压器的绝缘等级均属于A级。

即线圈的最高热点温度不应超过105℃,而绕组的平均温度比油温高10℃,变压器的上层油温又要比中、下层油温高。

因此,监视上层油温不超过95℃,实际上相当于监视线圈温度不超过105℃。(电工技术之家 www.dgjs123.com)

另外,从防止油的劣化过速考虑,油温愈高,油的氧化速度加快,即油的老化愈快。试验证明,当油温增加10℃时,油的氧化速度增加一倍。

因此,上层油温规定了一般和最高两个数值。

对于强油风冷和导向风冷变压器,由于冷却方式的改进,用潜油泵将油送入绕组之间的油道中,增加了冷却效果,使线圈最热点温度降低,但是由于油的流动加速,上层油温和绕组间平均温度的差值要比无强油循环时高。

因此,上层油温的控制值要比油浸自冷或风冷方式的变压器低。

不同冷却方式的变压器有不同的温度限额

1、对高、低压厂用变压器使用的强制风冷式变压器,其上层油温一般不宜超过85℃,最高不得超过95℃。

2、对360兆伏安主变压器普遍使用的强油导向风冷变压器,其上层油温一般不超过75℃,最高不得超过80℃。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读