首页 > 电工基础 > 变压器

油浸式变压器起火常见的扑救方式

作者:老电工时间:2022-08-09 09:41:22

火电厂包括燃机电厂单台容量为90MVA及以上的油浸式变压器,应设置固定灭火系统及火灾自动报警系统。采用水喷雾灭火系统时,水喷雾灭火系统管网应有地点放空措施,存有水喷雾灭火水量的消防水池应有定期放空及换水措施。

油浸式变压器起火扑救方式

1、变压器用水喷雾灭火系统使用0.35MPa~0.8MPa的消防水,经离心雾化型专用水雾喷头产生直径小于1mm的细小水滴,具有较高的电绝缘性能,通过表面冷却、窒息、乳化、稀释作用抑制燃烧,适合扑救油浸式电力变压器、电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层等电气火灾。群里经常有人怀疑变压器带电做喷淋试验会不安全,公安部天津消防研究所进行了水喷雾绝缘试验,当水喷雾直接喷向高压电极时,仅存在微小的泄漏电流,证明细水雾直喷户外带电设备是安全的。

2、水喷雾灭火系统应投自动,如果自动失效,值班人员应掌握手动开启雨淋阀的方法,雨淋阀附近应张贴操作说明。角式雨淋阀手动操作是通过排水阀门泄放压力腔存水,来水冲开阀瓣向管网供水,同时启动水力警铃和报警信号,和普通阀门操作方法完全不同,不学不会。

3、有的变压器安装了充氮灭火装置,一定做好防误动措施,但做好防误动措施,想启动也难了。

第10.3.7条变压器事故排油应符合下列要求:

事故油坑设有卵石层时,应定期检查和清理,以不被淤泥、灰渣及积土所堵塞。

注:这点容易忽视。卵石要定期清理出来冲干净,清完池底再扔回去。

一、干粉灭火

火电厂一般配置ABC类干粉灭火器,可用于扑救A、B、C、E类火灾,最常用的干粉成分是50%磷酸二氢铵,25%硫酸铵,25%润滑剂和防潮剂,用1.2MPa氮气驱动。

注意:

1、按照GB/T 4968-2008 火灾分类规定,将火灾分为六大类:

A类:固体物质火灾。

B类:液体或可溶化的固体物资火灾。

C类:气体火灾。

D类:金属火灾。

E类:带电火灾。

F类:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。

简称:固液气金电烹。电厂不研究F类,前五类简称:姑爷去金店。

2、ABC类干粉灭火器适用于A、B、C、E类火灾,主要通过化学抑制作用阻断链式反应自由基,兼具隔离、冷却、窒息作用,适用用于火电厂大部分场合的火灾。(但事后清理粉末也很费劲儿)

3、干粉灭火器的使用要点是:a.取出灭火器晃一晃,或者倒过来正回去倒过来正回去,以防干粉板结喷不好,但使用时一定不要倒置!b.跑到距火源5米处停下拔销压把手。c.对准火焰根部扫射。

4、干粉灭火器型号一般是MFZ/ABC#,M-灭,F-粉,Z-贮压式,*-特定灭火剂特征代号,#-额定充装量。见GB 4351-2005 附录A:灭火剂代号和特定的灭火剂特征代号。

二、泡沫灭火

泡沫灭火是将泡沫灭火剂、水和空气充分混合产生泡沫,通过隔氧窒息、辐射热阻隔、吸热冷却作用灭火,泡沫灭火安全可靠,效率高,无毒性,普通蛋白灭火剂也很便宜,但氟蛋白贵,据说过期淘汰的还能卖5000元一吨,火电厂用于保护油罐的较多。泡沫灭火系统的规定非常复杂,详见GB 50151-2010 泡沫灭火系统设计规范。

三、水基型灭火器

内部充入的灭火剂是以水为基础的,含大量水,也用氮气或二氧化碳驱动,常用的有清水灭火器、水基泡沫灭火器和水基水雾灭火器。干式变着火最好用二氧化碳灭火器,其次用干粉,或水基水雾型,不能用泡沫灭火器,用泡沫灭火器相当于干式变泡水。有时候坐火车能看见车厢接头处有一红一绿两具灭火器,那个绿的就是水基型灭火器。

四、变压器着火扑救要点

1.立即断开电源,停运冷却器,迅速组织灭火,灭火人员应与带电部分保持安全距离,无关人员远离,防止爆炸。

2.使用干式灭火器、二氧化碳灭火器灭火,油浸变压器可用泡沫灭火器灭火,不得已时,可用干砂灭火。

3.变压器油溢出在顶盖上着火,应设法打开底部放油门,使油面低于着火处。

4.无充氮灭火装置的充油变压器内部着火,严禁放油,以防油箱进入氧气发生爆炸。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读