在变压器使用一段时间后,上面就会有油泥、油污等,需要定期进行清洗,以保证变压器的整洁,这里说一说变压器油箱的清洗方法,供大家参考。
变压器油箱一般用碱洗法清洗。
清洗步骤:
1、用浓度为25%的碳酸钠或碳酸钙和浓度为0.5%的氢氧化钠(烧喊)配成溶液,并加热到80~100摄氏度。
2、将变压器油箱浸入溶液中,经1小时左右、油箱上的油腻和油漆便溶化,取出油箱用清水冲洗几次即可。溶液可以连续使用几十次,无须调换。
3、变压器绕组上的油泥,先用手轻轻剥落。对绝缘脆弱的绕组,应细心地剥下其上的油泥,以防止损坏绝缘。剥下绕组上的油泥后,应使用强油流冲洗绕组(冲洗用过的油,经再生处理,可继续使用)。
4、变压器套管上的油污,一般是油和粉尘积聚产生的。油污可用酒精冲洗,然后用白布擦掉。
5、对运行中的变压器,只能在停电时进行冲洗,遇到停电机会,应对变压器的套管进行检查和清扫。
6、彻底消除变压器的渗、漏油现象,可以防止油污的堆积。
以上就是变压器油箱的清洗方法,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。