首页 > 电工基础 > 变压器

变压器铜损与铁损的组成与计算方法

作者:老电工时间:2022-09-10 20:27:53

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

变压器铜损与铁损计算方法

变压器的损耗包括两部分:铁损和铜损

1、铁损

变压器的铁损包括磁滞损失与涡流损失两部分,但在变压器的测试中,只需要知道变压器总的铁损,而不必分别测出磁滞损失与涡流损失。变压器在空载情况下所取得的功率都消耗于铁损和原绕组的铜损,而原绕组的铜损由于空载时对应的电流很小。

因此,与铁损相比铜损就微不足道了,变压器空载时所消耗的功率可以近似的认为是铁损。

2、铜损

变压器的铜损分为两部分:原绕组的铜损和副绕组的铜损。在一个给定的变压器中,铜损仅与变压器的负载有关,测量变压器铜损是通过短路实验来测定的,在短路实验中,将变压器的低压端绕组短接,而给另一个绕组加上适当小的电压 ,使通过两个绕组的电流都等于额定值,称为短路电压,因为短路电压很低,此时变压器的铁损可以忽略不计,此时测得的功率即可认为是变压器在额定状态下的铜损。

变压器的铁损与铜损怎么算?

1、关于铁损(变压器的空载损耗)所耗的电,变压器你带不带负荷,只要一挂上电网,一天24小时都在耗电。

2、关于铜损(变压器的负载损耗)所耗的电,你用多少就算多少。

3、目前供电部门收电费是有两种办法:

1)有些地方仍然是老办法,变压器的基本电费(空载损耗所发生的费用)按变压器容量大小,每月向你收取。再加上你的电度表的用电,再加上其他费用。每月一次向你收取。
只要平摊就可以了。

2)有的地方在变压器的高压方计度,不收基本电费。他们把铁损和铜损(变压器的空载、负载损耗)都计度进去了。

4、变压器额定容量下的铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)都打印在变压器的名牌上。可以去参考。

5、变压器本身如何计算他的铁损或铜损,变压器厂自有他的一套成熟的方法。(www.dgjs123.com)各种类型的变压器,结合工厂自己设备和加工工艺方法,都各有不同。

100KV变压器铜损和铁损

影响它的因素挺多,这个值也没有相关标准规定。

1)变压器温升等级不同;2)变压器冷却方式不同;3)变压器材料不同;4)变压器联结组别不同;5)变压器电压等级不同;6)制造厂家不同。通常情况下,只要能满足使用条件即可。

500kva变压器铜损和铁损怎么计算?

一,关于计量收费的部分

1、关于铁损(变压器的空载损耗)所耗的电,变压器你带不带负荷,只要一挂上电网,一天24小时都在耗电。

2、关于铜损(变压器的负载损耗)所耗的电,你用多少就算多少。

3、目前供电部门收电费是有两种办法:

1)有些地方仍然是老办法,变压器的基本电费(空载损耗所发生的费用)按变压器容量大小,每月向你收取。

再加上电度表的用电,再加上其他费用。每月一次向你收取。你只要平摊就可以了。

2)有的地方在变压器的高压方计度,不收基本电费。他们把铁损和铜损(变压器的空载、负载损耗)都计度进去了。

铁损其实就是变压器的空载损耗,按标准GB/T6451—《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》,电压等级10kV,容量500(kVA)型号S11变压器的空载损耗是0.68kW,如果每天24小时都运行每个月的用电度数=0.68*24*30=489.6度电。铜损就是负载损耗,这要看你的负载是多少。

4、变压器额定容量下的铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)都打印在变压器的名牌上。可以去参考。

5、变压器本身如何计算他的铁损或铜损,变压器厂自有他的一套成熟的方法。各种类型的变压器,结合工厂自己设备和加工工艺方法,都各有不同。

二、从学术角度看

1、变压器空载损耗主要是铁损,可以通过变压器空载实验获得。低压侧(为安全在低压侧做空载实验)加额定电压,此时输入功率就是变压器铁损;

2、变压器铜损耗是一次、二次绕组电阻消耗的功率,可以通过变压器短路实验获得。在高压侧加较小的电压(保证流入电流是额定电流),此时输入功率就是变压器铜损。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读