变压器输出电压不稳的原因分析
先说单相对地的正常电压;
无论次级接线组别如何,单相对地电压为:
U=220/√3=127v.
再说单相
火线对地电压从0伏到220伏有规律的变化;
1,这很可能厂变压器次级绕组中性点不接地或高阻接地(当然次级为三角形接线组别时也有此现象)。
加上负载中存在高阻漏电(如容性漏电/谐波成分大/长距离护套大电缆),漏电电流特症为随电压正弦变化而变化,使本来相对稳定的悬浮地电位发生漂移,本来只能使表针快速抖动而读不了数,但由于电流传输路径成为大时间常数的Rc电路,因而发生对地电压的变化时能读数.这类现象一般不影响使用,但必须查明具体情况。
2,如中性点接地的话则说明中性点接地存在问题了,这一现象必须及时处理,以免发生事故。