首页 > 电工基础 > 变压器

变压器合闸后有“嗡嗡”声的原因分析

作者:老电工时间:2020-02-16 11:00:51

变压器的常见故障中,变压器在合闸后有“嗡嗡”的响声,这种“嗡嗡”声的大小,与加在变压器上的电压和电流成正比,这里总结了变压器"嗡嗡"声的原因,并总结了其它异常声音的原因,一起来看下。

变压器合闸后发出“嗡嗡”声

变压器合闸后就有“嗡嗡”的响声,这是由铁芯中交变的磁通在铁芯硅钢片间产生一种力的振动的结果。

一般说,这种“嗡嗡”声的大小与加在变压器上的电压和电流成正比。

正常运行中,变压器铁芯声音应是均匀的,但在过电压(如铁磁共振)和过电流(如过负荷、大动力负荷启动、穿越性短路等)情况下可能会产生比原来“嗡嗡”声大但无杂音的声音,但也可能随着负荷的急剧变化,呈现“割割割、割割割”突出的间隙响声,此声音的发生与变压器指示仪表(电流表、电压表)的指示同时动作,容易辨别。

变压器的其他异常声音

1、个别零件松动,造成非常惊人的“锤击”和“刮大风”之声,如“叮叮当当”和“呼呼”之声,但指示仪表均正常,且油色、油位、油温也正常。

2、变压器外壳与其他物体撞击引起,如因变压器内部铁芯的振动引起其他部件振动,使接触部位相互撞击;变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击,呈现“沙沙沙”声,这种声音有连续时间较长但存有间隙的特点,此时变压器各种部件不会呈现异常现象。这时可寻找声源,在最响的一侧用手或木棒按住再听声音有何变化,以判别之。

3、外界气候影响造成的放电声,如大雾天、雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”、“嗤嗤”之声,夜间可见蓝色小火花。

4、铁芯故障引起,如铁芯接地线断线会产生如放电的霹裂声,“铁芯着火”,将造成不正常鸣声。

5、匝间短路引起短路处局部严重发热,使油局部沸腾会发出“咕噜咕噜”像水开了的声音,这种声音需特别注意。

6、分接开关故障引起,如因分接开关接触不良,局部发热也会引起像绕组匝间短路所引起的那种声音。

7、空载合闸时由励磁涌流引起,这时的异常声音只是一瞬间。

引起变压器运行异音的原因有很多,在变压器的日常维护中,需要不断积累经验来判断引起异响的原因,然后来判断故障点在什么地方。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读