高压试验变压器容量选择计算公式

作者:老电工时间:2020-08-04 09:47:33

有关高压试验变压器容量的选择计算公式,标称试验变压器容量Pn的确定公式,对于不同的试验电压Vn,选择适当的安全系数k,被测试设备的电容量Ct可由交流电桥测出。

高压试验变压器容量的计算公式

标称试验变压器容量Pn的确定公式:Pn=kVn2WCt10-9

式中:

Pn-标称试验变压器容量(kVA);

k -安全系数;

Vn-试验变压器的额定输出高压的有效值(kV);

W -角频率,W=2πf,f为试验电源的频率;

Ct-被试品的电容量(PF)。

对于不同的试验电压Vn,选择适当的安全系数k,标称试验电压较低时,k值可取高一些;以下列出不同的试验电压Vn,所选用的安全系数k值,供参考:

Vn=50~100kV k=4;

Vn=150~300kV k=3;

Vn≥300kV k=2;

Vn≥1MV k=1。

被测试设备的电容量Ct可由交流电桥测出。Ct的变化很大,应由设备的类型而定。

典型数据如下:

棒形或悬式绝缘子 几十微法;

电压互感器 200~500PF;

分级套管 100~1000PF;

电力变压器<1000kVA ~1000PF;

电力变压器>1000kVA 1000~10000PF;

高压电力电缆和油浸纸绝缘 250~300PF/m;

气体绝缘 ~60PF/m;

封闭变电站,SF6气体绝缘 100~10000PF。