首页 > 电工基础 > 变压器

变压器铜损电量的计算公式详解

作者:老电工时间:2019-07-06 09:34:58

对于变压器的铜损的计算,是电工人员必须掌握的一项技能,那么,怎么来计算变压器的铜损量,怎么来计算变压器的负载率,小编分享下变压器铜损电量的计算公式,以及变压器负载率的计算公式,一起来了解下。

1、铜损电量的计算公式

如何来计算变压器的铜损电量的大小,当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收。

计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2%

因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量。

2、变压器负载率的计算公式

负载率的计算公式为:负载率=抄见电量/S.T.Cos¢

式中:S——配变的额定容量(千伏安);T——全月日历时间、取720小时;

COS¢——功率因数,取0.80。

电力变压器的变损可分为铜损和铁损。铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%。干式变压器的变损比油侵式变压器要小。

合计变损:0.5+6=6.5

计算方法:1000KVA x 6.5%=65KVA

65KVA×24小时×365天=568400 KWT(度)

在变压器上的标牌上,会有具体的数据标注。

  • 变压器铜损与铁损的计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。....

  • 什么是变压器的铜损与铁损?

    有关变压器的铜损与铁损的定义,什么是变压器的铜损与铁损,本文分享了变压器铜损铁损计算公式,铁损电量与铜损电量的计算方法等。....

3、变压器损耗计算公式

1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1) 

2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2) 

3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3) 

Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN

式中:Q0——空载无功损耗(kvar)

P0——空载损耗(kW)

PK——额定负载损耗(kW)

SN——变压器额定容量(kVA)

I0%——变压器空载电流百分比。

UK%——短路电压百分比

β ——平均负载系数

KT——负载波动损耗系数

QK——额定负载漏磁功率(kvar)

KQ——无功经济当量(kW/kvar)

各参数的选择条件:

1)取KT=1.05;

2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;

3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;

4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;

5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%。

以上就是变压器铜损电量的计算公式,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读