什么是变压器的铜损与铁损?降低变压器铁损铜损的措施
来源:电工天下时间:2016-05-17 20:34:14 作者:老电工手机版>>
变压器的铜损与铁损的分类与计算公式

推荐阅读:
1、线损是什么
2、线损的产生原因
3、线损的计算公式
4、低压线路线损的计算公式
铜损(短路损耗)是指变压器一、二次电流流过该线圈电阻所消耗能量之和。
由于线圈多用铜导线制成,故称铜损。它和电流的平方成正比,铭牌上所标的千瓦数,是指线圈在75℃时通过额定电流的铜损。
铁损是指变压器在额定电压下(二次开路),在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗。
铜损:漆包线电阻通过电流后产生的损耗。
铁损:变压器铁芯在交变磁场下内部产生涡流的损耗。
磁损:磁场外泄和磁滞产生的损耗。
铜损是指由变压器自身线圈的电阻引起的损耗,由于线圈通常都是采用铜质材料,所以俗称铜损。
铁损是指变压器铁心在变压器的磁路中会出现涡流现象,即矽钢片内部出现电流,从而导致铁心也出现能量消耗,简称铁损。
变压器铜损铁损怎么计算?
我单位有一台产品型号是scb9--1000/10,额定容量是1000/1300kvA的变压器。请问一下要怎么计算出变压器的铜损铁损?
算出了铜损铁损以后要怎么公摊电费,我单位是一个商业写字楼,每层大约1400平方左右。
解答:
是要平摊电费,用不着去求铁损和铜损的。
1、关于铁损(变压器的空载损耗)所耗的电,变压器你带不带负荷,只要一挂上电网,一天24小时都在耗电。
2、关于铜损(变压器的负载损耗)所耗的电,用多少就算多少。
3、目前供电部门收电费是有两种办法:
1)有些地方仍然是老办法,变压器的基本电费(空载损耗所发生的费用)按变压器容量大小,每月向你收取。
再加上电度表的用电,再加上其他费用。每月一次向你收取。只要平摊就可以了。电工技术之家
2)有的地方在变压器的高压方计度,不收基本电费。他们把铁损和铜损(变压器的空载、负载损耗)都计度进去了。也只要平摊就可以了。
4、变压器额定容量下的铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)都打印在变压器的名牌上。你可以去参考。
5、变压器本身如何计算他的铁损或铜损,变压器厂自有他的一套成熟的方法。各种类型的变压器,结合工厂自己设备和加工工艺方法,都各有不同。
6、至于你是按每平方平摊呢?还是按户平摊呢?你倒要想好。
铁损不容易计算,一般是以硅钢片比耗(W/Kg)查表获取(≤4.9W/Kg)铜损以电流和线阻计算获得:
P=I×I×R
变损在电费单上有数据的,不需要计算。变损的公摊一般是以用电量平均分摊的。
如何降低变压器铁损铜损?
尽量提高变压器的负荷,但最好不要长时间满负荷运行,一是满负荷运行下变压器温度升高,损耗增加,(www.dgjs123.com)二是长时间满负荷运行变压器的使用寿命会降低,相对于降低铁损铜损而提高变压器的负荷不划算,一般运行在额定负荷的80%-90%之间最经济。
变压器铜损铁损计算公式
变压器铜损铁损计算公式
变压器损耗参数测试仪对变压器铜损铁损计算公式
变压器的损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实际是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗),而铜损也叫负荷损耗。
变压器空载损耗
空载损耗指变压器二次侧开路,一次侧加额率与额定电压的正弦波电压时变压器所吸取的功率。
一般只注意额定频率与额定电压,有时对分接电压与电压波形、测量系统的精度、测试仪表与测试设备却不予注意。对损耗的计算值、标准值、实测值、保证值又混淆了。
如将电压加在一次侧,且有分接时,如变压器是恒磁通调压,所加电压应是相应接电源的分接位置的分接电压。
如是变磁通调压,因每个分接位置时空载损耗都不相同,必须根据技术条件要求,选取正确的分接位置,施加规定的额定电压,因为在变磁通调压时,一次侧始终加一个电压于各个分接位置。
一般要求施加电压的波形必须为近似正弦波形。
一是用谐波分析仪测电压波形中所含谐波分量;
二是用简便办法,用平均值电压表,但刻度为有效值的电压表测电压,并与有效值电压表读数对比,二者差别大于 3% 时,说明电压波形不是正弦波,测出的空载损耗,根据新标准要求应是无效了。
1、电力变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1)
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2)
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ------(3)
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β ——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)
上式计算时各参数的选择条件:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品出厂资料所示。
2、电力变压器损耗的特征
P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;
磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。
涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。
PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。
负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。
变压器的全损耗ΔP=P0+PC
变压器的损耗比=PC /P0
变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。
变损电量的计算:变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。因此,应分别计算损失电量。
1、铁损电量的计算:不同型号和容量的铁损电量,计算公式是:
铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)×供电时间(小时)
配变的空载损耗(铁损),由附表查得,供电时间为变压器的实际运行时间,按以下原则确定:
(1)对连续供电的用户,全月按720小时计算。
(2)由于电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数计算,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除。
(3)变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算。
2、铜损电量的计算:当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2%
铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。负载率的计算公式为:负载率=抄见电量/S.T.Cos¢
式中:S——配变的额定容量(千伏安);T——全月日历时间、取720小时;
COS¢——功率因数,取0.80。
电力变压器的变损可分为铜损和铁损。铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%。干式变压器的变损比油侵式要小。合计变损:0.5+6=6.5
计算方法:1000KVA ×6.5%=65KVA
65KVA×24小时×365天=568400 KWT(度)
变压器上的标牌都有具体的数据。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损?

有关无功铁损和无功铜损的知识,什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损,一起来了解下。
时间:2022-09-13 20:16:01
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
电力变压器铁损与铜损的区别详解

在电力变压器的损耗中,主要为铁损与铜损二部分,那么,电力变压器的铁损与铜损的区别是什么,变压器的铁损是由变压器中的铁芯所产生的损耗,变压器的铜损,是一种负荷损耗。
时间:2019-07-08 16:34:25
变压器铁损电量的计算公式详解

如何来计算变压器的铁损电量,在变压器的不同损耗中,铁损与铜损电量的计算比较常见,那么,变压器铁损电量的计算公式是怎么样的,变压器中铁损电量的计算原则是什么,一起来了解下。
时间:2019-07-06 09:37:21
变压器铜损电量的计算公式详解

对于变压器的铜损的计算,是电工人员必须掌握的一项技能,那么,怎么来计算变压器的铜损量,怎么来计算变压器的负载率,小编分享下变压器铜损电量的计算公式,以及变压器负载率的计算公式。
时间:2019-07-06 09:34:58
变压器线损如何计算?变压器损耗计算方法

变压器线损损耗的计算方法,单相线路与三相线路中变压器损耗的计算公式及方法,800KVA电力变压器每月损耗电量计算,以及变压器损耗计算公式分享。
时间:2016-05-28 15:41:20
- 上一篇:变压器铜损与铁损的组成与计算方法
- 下一篇:电力变压器损耗如何计算?





