变压器铁芯故障有几种?

作者:老电工时间:2017-08-29 06:22:26

变压器铁芯的常见故障类型

在众多的变压器故障中,变压器的铁芯故障最为常见,也是需要及时处理,那么变压器铁芯故障有哪几种类型呢,一起来了解下。

变压器铁芯故障的常见类型:

1、由于铁芯接地片断裂或与铁芯接触不良,有时铁芯与油箱间会发生放电。

2、铁芯松动,穿心夹紧螺杆未拧紧,导致出现严重的噪音。

3、铁芯片间的绝缘漆擦伤或绝缘漆层老化,导致产生变压器空载电流增大、损耗增加、温升增高、油色变深等缺陷。

4、穿心夹紧螺杆与铁轭间的绝缘损坏或铁芯两点和两点以上接地,造成叠片局部过热烧毁。发生这种故障时,可能出现高压熔体熔断、油色发黑并分解出气体、油温升高等现象。

电力变压器铁芯常见的故障及处理方法

常见故障的原因及处理方法:

(1)电压升高时内部有轻微放电声。接地片断裂,吊出器身检查并修复接地片。

(2)绕组绝缘电阻下降。绕组受潮,对绕组进行干燥处理。

(3)铁芯响声不正常。

1)铁芯油道内或夹件下面松动。

2)铁芯的紧固零件松动。

3)将自由端用纸板塞紧压住。

4)检查紧固件并予以紧固。

(4)气体继电器信号回路动作。

1)铁芯片间绝缘损坏。

2)穿心螺栓绝缘损坏。

3)铁芯接地方法不正确构成短路。

4)吊出器身,检查并修复铁芯片间绝缘损坏处。

5)更换或修复穿心螺栓。

6)改变接地方法。

(5)气体继电器跳闸回路动作。

1)绕组匝间短路。

2)绕组断线。

3)绕组对地击穿。

4)绕组线间短路。吊出器身进行全面检查,修复损坏部位,消除故障点。

(6)绝缘油油质变坏。

1)变压器内部故障。

2)油中水分杂质超标。

3)吊出器身进行检查。

4)过滤或更换绝缘油。