首页 > 电工基础 > 变压器

变压器套管与引线故障及其它故障问题

作者:老电工时间:2022-05-04 06:14:22

有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。

一、套管及引线故障

1、套管损坏

 

因维护检修不及时引起,需要加强对套管的预防性试验和及时清扫。引线故障需要根据具体情况采取相应的预防措施。

2、变压器引线故障

1)连接处焊接不牢或接头上的螺丝未拧紧,局部过热甚至接头熔毁造成断线。

2)引线与油箱或引线相间距离不足,可能引发短路事故。有时距离够了,但固定不牢,短路时剧烈摆动,也可能造成引线短路。

3)变压器漏油使内部引线位于空气中,也可能导致内部出现闪络现象。

二、分接开关故障

1、无励磁分接开关故障

1)触头弹簧压力不足、滚轮压力不均匀使有效面积减少,镀银层磨损、接触处有油泥等,导致开关触头接触不良,造成烧伤。

2)开关连接线接触不良,大电流流过时导致烧伤。

3)开关编号错误使副边三相电压不平衡,在三角形接法时绕组内部产生环流,造成变压器过热。

4)开关相间距离不够,过电压时造成相间短路。

2、有载分接开关故障

1)限流阻抗在切换过程中烧断,如断口处电弧不能熄灭,将使故障扩大。

2)开关密封不严,进水后造成相间闪络或短路。

3)开关滚轮被卡住,使触头停在过渡位置而损坏。

4)开关的附加油箱缺油,不能有效地熄灭电弧而损坏。

三、磁路故障

1、如果穿心螺丝上的绝缘垫被压坏或穿心螺丝外面包扎的绝缘太薄,夹板与铁芯间的绝缘板太薄或有裂纹,则可能造成穿心螺丝或夹板与铁芯碰接,铁芯会发生短路,将有很大的电流通过造成局部过热,有时甚至使铁芯、夹板熔化,并且会引起绝缘着火。

2、硅钢片之间的绝缘损坏造成涡流增加,从而导致局部过热甚至熔化,同时使绕组温度升高。

3、铁芯未接地或接地不良,在绕组的感应作用下产生一定的电压,使铁芯与接地的油箱之间产生断续的放电,这种放电在油中增加炭渣,使变压器油变质。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读